ALTISTART

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
drowlylaura
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 07:32
Localisation : Christmas Islands
Contact :

ALTISTART

Message par drowlylaura »

Bonjour tout le monde ,

J'aurais une question à poser .

Quel est l'interet d'associer un altistart à un altivar pour faire tourner des moteurs a faible couple?
L'altistart est un gradateur à angle de phase et permet de démarrer en douceur le moteur en jouant sur la tension mais ce qui me tracasse c'est que sur l'altivar aussi il y a une tension de commande 0V-10V .. Pourquoi utiliser 2 appareils? L'Altivar seul ne fera pas l 'affaire? ( Tout en sachant que le moteur associé à ces variateurs sont des petit moteur a faible couple )

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ALTISTART

Message par Candela »

Bonjour,
Effectivement, cette association n'a strictement aucun intérêt, un variateur de fréquence faisant la même chose qu'un gradateur en beaucoup mieux!
Car si le gradateur permet le démarrage et la variation de vitesse, c'est au prix d'une perte de couple très importante et d'un échauffement du rotor du à l'augmentation du glissement. Ce dernier point en limite fortement l'usage en variation de vitesse (machine à couple en kN², avec une plage de 20 à 30 % maxi).
Le variateur permet un démarrage doux, avec un réglage du couple "a volonté dans la limite du couple maxi", et surtout avec une bonne maîtrise du courant rotorique. Et bien sûr une variation de vitesse sur toute la plage admissible, à condition de disposer d'une ventilation auxiliaire.
Je suis même surpris que cette association puisse fonctionner! Avez-vous essayé?
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités