embout ou non ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

embout ou non ?

Message par Invité »

Bonjour,

Je fais appel à vous car un j'ai un problème de connexion à résoudre.
J'ai une petite armoire électrique avec des appareils dépourvus de bornes à vis.
Ce sont donc des bornes à cages ou semblable. Le raccordement s'effectue avec du fil souple.
Ma question est simple :

Est que je dois utiliser des embouts sur mes fils souples pour me raccorder sur ces bornes ?

Merci par avance de vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: embout ou non ?

Message par RFco »

salut


le tout est de voir les caractéristiques des appareillages...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: embout ou non ?

Message par Invité »

Bonjour,

pour information les composants me concernant sont des produits WAGO :

Alim 230vca/24vcc reference 787-712
Chargeur 24vcc reference 787-870
Batterie 24vcc reference 787-871
Petit automate WAGO

il s'agit de borne dit cage clamp en anglais.
J'ai la documentation technique pour le raccordement électrique,
mais pour la connexion je ne sais pas ce qui est prévu au niveau de la norme.

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: embout ou non ?

Message par RFco »

on se moque de la norme, tout ce qui compte sont les caractéristiques techniques des produits...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: embout ou non ?

Message par Invité »

Bjr,
en principe des embouts doivent être mis en place sur des conducteurs souples.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: embout ou non ?

Message par RFco »

salut


justement, les bornes wago acceptent du fil souple sans embouts


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...