couleur de fils pour inter vmc

Message par Invité »

bonsoir, pour le branchement de ma vmc, je voulais savoir si la norme imposait des couleurs pour le câblage de l'inter car j'ai du utiliser le rouge, violet et bleu? merci
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: couleur de fils pour inter vmc

Message par ror »

la norme n'impose pas de couleur spécifique pour la VMC, cela dit le bleu est en l'occurence proscrit, sur un inter de VMC tu as 3 phases (1 alim; 2 retour), et le bleu est obligatoirement 1 neutre.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: couleur de fils pour inter vmc

Message par RFco »

bonjour à tous


en effet, le bleu ne peut etre que neutre

donc, sur l'inter, il ne peut y avoir que des couleurs autres que bleu et vert/jaune



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: couleur de fils pour inter vmc

Message par Invité »

ok merci pour vos réponses je vais le remplacer merci beaucoup