section de fils chauffage

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

section de fils chauffage

Message par Invité »

Bonjour que pensez vous d'un circuit chauffage de 3000W câblé en 1.5 et 16A. Le consuel l'autorise t-il ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section de fils chauffage

Message par RFco »

salut


pour du chauffage, en 1,5mm², c'est 10A maxi et 2250W maxi


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section de fils chauffage

Message par Carminas »

Hello

Une tout petit complément.

A partir du 31 juillet, l'amendement A3 autorise pour le chauffage en 1,5² un disj 16A avec 3500W maxi.

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: section de fils chauffage

Message par pericles »

Bonjour à tous,

Amendement A3
Concernant la protection des circuits de chauffage

Lorsque je dis le disjoncteur 10A n’est plus autorisé, est ce correct ?

Voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... A3memo.pdf

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section de fils chauffage

Message par RFco »

salut,
pericles a écrit :Bonjour à tous,

Amendement A3
Concernant la protection des circuits de chauffage

Lorsque je dis le disjoncteur 10A n’est plus autorisé, est ce correct ?

Voir le mémo
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... A3memo.pdf

cordialement


Non, c'est une erreur de lecture
771B.jpg



@+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section de fils chauffage

Message par Carminas »

Non ce n'est pas correct.

On peut désormais mettre un disjoncteur de 16A maxi pour du chauffage en 1,5².
Mais rien n'interdit de mettre un 10A ou un 4A si vous en avez envie.

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: section de fils chauffage

Message par pericles »

Merci bien à vous, je rectifie en conséquence
( excusez le temps de réaction ; j’étais sur la terrasse à profiter du beau soleil du 77 !!! )

@ +