couleur de circuit va et vient

Question pour le câblage, le montage…
Invité

couleur de circuit va et vient

Message par Invité »

Bonsoir, j'aimerais savoir si le non respect de la couleur d'un va et vient est un motif pour être refusé par le consuel merci a vous pour vos réponses?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: couleur de circuit va et vient

Message par RFco »

salut


tout dépend des couleurs utilisées
*



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: couleur de circuit va et vient

Message par Invité »

j'ai mis les navettes en bleu et rouge puis utilisé le violet pour l'alimentation
Invité

Re: couleur de circuit va et vient

Message par Invité »

ce câblage est il autorisé? merci
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: couleur de circuit va et vient

Message par Marco »

Salut.
Vous dites : <<violet pour l'alim>> vous voulez dire pour la phase???
Et pour le neutre vous avez uttilsé quel couleur???
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: couleur de circuit va et vient

Message par RFco »

bonjour,


la seule chose hors normes est d'avoir utilisé le bleu comme navette


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: couleur de circuit va et vient

Message par Didier62 »

salut,
le bleu est une couleur usuelle pour le neutre,à mon avis il peut trés bien servir pour une navette de va et vient ,je ne trouve rien qui l'interdit dans la norme. :shock:
Par contre ,il est interdit d'utiliser le vert/jaune comme navette.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: couleur de circuit va et vient

Message par RFco »

cette absence de restriction pour le bleu n'est valable que dans le cas d'utilisation de câble, pas pour des fils...
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: couleur de circuit va et vient

Message par pericles »

Bonjour,
Pour illustrer le propos de RFco, un mémo sur la couleur des conducteurs isolés

Le lien : http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ABLAGE.pdf


cordialement
Invité

Re: couleur de circuit va et vient

Message par Invité »

merci pour vos réponses, par précaution je vais remplacer la couleur de mes conducteurs. ca m'enlèvera tout doutes devant le consuel.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités