SECTION CABLE POUR LIAISON PRIVEE DE 120M

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

SECTION CABLE POUR LIAISON PRIVEE DE 120M

Message par Invité »

Bonjour

Nous allons faire construire une maison individuelle de 120m² habitable, chauffage par panneaux rayonnants (pas de chauffage au sol, ni pompe à chaleur ou autre ....)

La distance entre le coffret de raccordement ERDF en limite de propriéte et la tableau électrique intérieur de la maison est de 120m.

Quel section de câble devons nous passer ? de préférence du TRI ??

Merci de votre réponse et de votre aide :-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: SECTION CABLE POUR LIAISON PRIVEE DE 120M

Message par Carminas »

Bonsoir

L'idéal c'est de pouvoir être en mono (sauf si vous avez des machines outils).
L'ennuie c'est que pour un abonnement 12kVA (60A), il faudra passer du 2x70² cuivre, ce qui est relativement onéreux.
Prennez éventuellement du 2x120² alu qui vous reviendra nettement moins cher

Sinon, il faut passer en triphasé avec du 4x25² cuivre qui permettra un abonnement 18kVA (3x30A).
Mais vous aurez les inconvénients du tri : équilibrage, rupture de neutre, coût plus élevé du tableau....

Pensez dans tous les cas de figure à passer un câble téléinfo pour utiliser un gestionnaire d'énergie, qui vous permettra de gérer la programmation, le délestage, les Heures Creuses...

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités