Bonjour,
Le câble prévu pour ma VMC, placée dans les combles, est de section 2.5 mm2. J'ai lu que la section préconisée était de 1.5 mm2. Est-ce que ça pose problème? Le câble d'alimentation fait environ 18 m entre le tableau et la vmc. Merci pour vos réponses.
VMC alimentée par câble 2.5 mm2
Re: VMC alimentée par câble 2.5 mm2
Bonjour
Aucun problème, les sections sont toujours des minimum, qui peut le plus peut le moins.
Le seul problème qu'il pourrait y avoir, ce serait des bornes de connexion trop petites au niveau de la VMC.
@+
Aucun problème, les sections sont toujours des minimum, qui peut le plus peut le moins.
Le seul problème qu'il pourrait y avoir, ce serait des bornes de connexion trop petites au niveau de la VMC.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
