TARIF JAUNE

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

TARIF JAUNE

Message par Invité »

Bonjour,
D'après la norme le câble en aval du disjoncteur de branchement doit il être dimensionné en fonction du calibre du disjoncteur ou en fonction de son réglage.
En clair pour un disjoncteur de branchement NS250N STRAB réglé à 200A le câble sera-t-il dimensionné pour 250A ou pour 200A ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: TARIF JAUNE

Message par luke42410 »

Bonsoir

D'après la norme NF C 15-100 :

433.1 Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection
La caractéristique de fonctionnement d'un dispositif protégeant une canalisation contre les
surcharges doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
1) I B ≤ I n ≤ I z
2) I 2 ≤ 1,45 I z
I B Courant d'emploi du circuit,
I z Courant admissible de la canalisation (voir 523),
I n Courant assigné du dispositif de protection ; pour les dispositifs de protection réglables, I n est le
courant de réglage choisi (I r )
,
Pour moi je préfère tout de même adapter la section de câble sur 250 A au cas ou plus tard on voudrait faire une extension de l'installation

A Bientôt
Invité

Re: TARIF JAUNE

Message par Invité »

merci pour ta reponse clair
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités