section de cable

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

section de cable

Message par silver »

salut,
je viens d'acheter mon DB en 15/45 mais je ne sais pas si il est suffisant sachant que j 'ai une puissance de chauffage de 8.3kw et que mon chauffe eau fait 2kw.
si je le calibre en 45A et que mon câble de branchement réseau fait 16mm2 est ce que ça passe?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7277
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section de cable

Message par RFco »

salut


mes parents ont plus de 110 m² habitables et un 15/45, et pourtant ils n'ont pas froid...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: section de cable

Message par forward11 »

L'abonnement est satisfaisant. Si vous craignez d'être juste, installez un délesteur qui lissera l'emploi de la ressource. Par ailleurs 16² c'est très bien. S'il n'y a pas de distance, un 10² aurait même suffit.

Cordialement
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

Re: section de cable

Message par silver »

merci a vs pour vos réponses
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

Re: section de cable

Message par silver »

en fait je peut avoir un câble ro2v 4x 10mm2 sachant que je suis a 20 mètres du réseau, est ce que je peut l utilisé malgré que j ai besoin que de 2 fils ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7277
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section de cable

Message par RFco »

en mono pour respecter la chute de tension maxi admissible, avec un DB 15/45A, du 10mm², on peut aller jusqu'à 22m

Pas de vrai soucis donc pour prendre un 4x10mm²


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités