creation d'entreprise
- pierrot
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 16 juin 2008 17:54
- Localisation : villeneuve d'ascq
- Contact :
creation d'entreprise
au secour!!!!
je suis actuellement en creation d'entreprise en menuiserie, j'y serai seul j'ai un atelier et toute l'electricité et branchement machine est a faire......................( oui c'est beaucoup!!) et j'ai un tres petit budget (chomeur donc assedic!!) par contre je me debrouille en electricité "maison"!!
mais là c'est du triphasé (3ph +n) j'ai un combiné bois qui prend 9600w en tri, une scie à ruban 300w en tri(?), un tour à bois 220 mono 1400w, plus 4 neons doubles et une ligne de prise de courrant en 220v, ah oui j'oubliais l'alimentation est donc en 380v en trois fois 15a...............( ouf!!) je voudrais faire mon tableau moi meme qui peut m'aider?
je demande juste un calcul d'equilibrage de phase et un shema de branchement du tableau et une liste de ce qu' il me faut comme materiel................
oui je sais je suis exigeant mais ..............pas le choix!!! d'avance merci!!!
(je suis dans le nord!)
je suis actuellement en creation d'entreprise en menuiserie, j'y serai seul j'ai un atelier et toute l'electricité et branchement machine est a faire......................( oui c'est beaucoup!!) et j'ai un tres petit budget (chomeur donc assedic!!) par contre je me debrouille en electricité "maison"!!
mais là c'est du triphasé (3ph +n) j'ai un combiné bois qui prend 9600w en tri, une scie à ruban 300w en tri(?), un tour à bois 220 mono 1400w, plus 4 neons doubles et une ligne de prise de courrant en 220v, ah oui j'oubliais l'alimentation est donc en 380v en trois fois 15a...............( ouf!!) je voudrais faire mon tableau moi meme qui peut m'aider?
je demande juste un calcul d'equilibrage de phase et un shema de branchement du tableau et une liste de ce qu' il me faut comme materiel................
oui je sais je suis exigeant mais ..............pas le choix!!! d'avance merci!!!
(je suis dans le nord!)
- Touring Lighting
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 18 juin 2008 05:23
- Contact :
Re: creation d'entreprise
Désolé de te répondre ça. cependant personne ne vas te faire tout cela gratuitement. PS C,ets beaucoup d'électricité et vous devriez prendre rendez vous avec un électricien afin de ne pas faire d'erreur. Un siomple petit décalaage et POUFFFF tout est fini ! Bonne chance
- Im2fast4U
- De passage
- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: creation d'entreprise
Bonjour,
pour commencer, est ce qu'il existe (ou il a existé) un tableau dans ton local ?
Ensuite, 4x15A pour ton disjoncteur de branchement, c'est trop juste, ton combiné va déjà tirer quelque chose comme 20A par phase...
sinon pour le matériel, c'est pas exhaustif :
Il faut que tu prévoies, à cause de ta menuiserie, un interrupteur général différentiel général 4x40A - 300mA, et aussi des appareils d'éclairage étanches protégés par un disjoncteur 10A, et des prises IP55 mini protégées par un disjoncteur 16A - 30mA, évidemment...
pour ton combiné, si c'est un TRI SANS NEUTRE, un disjoncteur (style DT40) 3x20A de courbe D fera l'affaire, pour le câble il te faudra du 3G4mm².
ton tour à bois est sur prise de courant ? si c'est le cas, le mieux serait que tu lui tires une ligne à part de celle dédiée à tes prises, tu coupes le câble au niveau de la prise, et tu mets une boite de jonction (ça te permet de pas mettre un 30mA...) pour le raccorder à une ligne de 3G2,5mm² protégée par un disjoncteur 16A.
pour ta scie à ruban, il faut que tu sois sûr que c'est 300 et pas 3000W...
récap :
-un disjoncteur de branchement 4x30A
-un interrupteur différentiel 4x40A - 300mA qui te servira de général tableau
-un bornier répartiteur pour que ça fasse propre
-un disjoncteur 3x20A courbe D pour ton combiné
-un disjoncteur 16A+N pour ton tour (ou 16A+N - 30mA si il est sur prise)
-un disjoncteur différentiel 16A+N - 30mA pour tes prises
-un disjoncteur 10A+N pour ton éclairage
-et puis il faut voir ta réponse pour la scie à ruban !
-des appareils d'éclairage étanches
-des prises de courant IP55
-ET SURTOUT, il te faut une bonne prise de terre !
Avec ça tu devrais avoir tout... Reste après ça l'étape presque la plus difficile : le passage du consuel...
PS : je suis pas habitué à dire "tu" mais comme je suis ch'ti d'origine, ça me fait plaisir !
Bon courage.
pour commencer, est ce qu'il existe (ou il a existé) un tableau dans ton local ?
Ensuite, 4x15A pour ton disjoncteur de branchement, c'est trop juste, ton combiné va déjà tirer quelque chose comme 20A par phase...
sinon pour le matériel, c'est pas exhaustif :
Il faut que tu prévoies, à cause de ta menuiserie, un interrupteur général différentiel général 4x40A - 300mA, et aussi des appareils d'éclairage étanches protégés par un disjoncteur 10A, et des prises IP55 mini protégées par un disjoncteur 16A - 30mA, évidemment...
pour ton combiné, si c'est un TRI SANS NEUTRE, un disjoncteur (style DT40) 3x20A de courbe D fera l'affaire, pour le câble il te faudra du 3G4mm².
ton tour à bois est sur prise de courant ? si c'est le cas, le mieux serait que tu lui tires une ligne à part de celle dédiée à tes prises, tu coupes le câble au niveau de la prise, et tu mets une boite de jonction (ça te permet de pas mettre un 30mA...) pour le raccorder à une ligne de 3G2,5mm² protégée par un disjoncteur 16A.
pour ta scie à ruban, il faut que tu sois sûr que c'est 300 et pas 3000W...
récap :
-un disjoncteur de branchement 4x30A
-un interrupteur différentiel 4x40A - 300mA qui te servira de général tableau
-un bornier répartiteur pour que ça fasse propre
-un disjoncteur 3x20A courbe D pour ton combiné
-un disjoncteur 16A+N pour ton tour (ou 16A+N - 30mA si il est sur prise)
-un disjoncteur différentiel 16A+N - 30mA pour tes prises
-un disjoncteur 10A+N pour ton éclairage
-et puis il faut voir ta réponse pour la scie à ruban !
-des appareils d'éclairage étanches
-des prises de courant IP55
-ET SURTOUT, il te faut une bonne prise de terre !
Avec ça tu devrais avoir tout... Reste après ça l'étape presque la plus difficile : le passage du consuel...
PS : je suis pas habitué à dire "tu" mais comme je suis ch'ti d'origine, ça me fait plaisir !
Bon courage.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: creation d'entreprise
bonjour,
Afin de compléter les propos de Im2fast4u, il vous faudra veiller également à ce que vos moteurs soient bien protégés soit par des discontacteurs + fusibles type AM, soit par des disjoncteurs moteur.
Même si vous avez de bonnes bases en électricité, je vous conseille cependant de prendre l'attache soit d'un professionnel, soit directement d'un bureau de contrôle pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la vérification en fin de travaux.
Afin de compléter les propos de Im2fast4u, il vous faudra veiller également à ce que vos moteurs soient bien protégés soit par des discontacteurs + fusibles type AM, soit par des disjoncteurs moteur.
Même si vous avez de bonnes bases en électricité, je vous conseille cependant de prendre l'attache soit d'un professionnel, soit directement d'un bureau de contrôle pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la vérification en fin de travaux.

Cordialement
GAS
GAS
- pierrot
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 16 juin 2008 17:54
- Localisation : villeneuve d'ascq
- Contact :
Re: creation d'entreprise
merci à tertous!!!!
me reste à traduire tout ça!je devrais pouvoir m'en sortir......
pour le ruban...........helas il n'y a aucune plaque dessus...........et ça vient d'un centre d'aprentissage!!!!! tout ce que je peux dire c'est que c'est un gros moteur alimenté en tri!!, à ce propos j'ai du tri avec neutre donc 3p+n.........
( vais devenir un vrai specialiste moi!!!)
autre reponse............;bien sur je ne veux pas tout gratuit............
me reste à traduire tout ça!je devrais pouvoir m'en sortir......

pour le ruban...........helas il n'y a aucune plaque dessus...........et ça vient d'un centre d'aprentissage!!!!! tout ce que je peux dire c'est que c'est un gros moteur alimenté en tri!!, à ce propos j'ai du tri avec neutre donc 3p+n.........
( vais devenir un vrai specialiste moi!!!)
autre reponse............;bien sur je ne veux pas tout gratuit............
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: creation d'entreprise
Bonjour
Vu les messages explicites de mes amis, je n'ai pas grand chose à rajouter, pour ne pas dire rien
,
Je voulais simplement vous souhaiter bonne chance et bon courage
Si vous avez des question n'hésitez pas, une erreur est très vite arrivée!!!
Nous sommes là pour vous répondre en cas de problème particulier
A bientôt
Vu les messages explicites de mes amis, je n'ai pas grand chose à rajouter, pour ne pas dire rien


Je voulais simplement vous souhaiter bonne chance et bon courage
Si vous avez des question n'hésitez pas, une erreur est très vite arrivée!!!

Nous sommes là pour vous répondre en cas de problème particulier
A bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Im2fast4U
- De passage
- Messages : 55
- Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
- Localisation : Haute Normandie
- Contact :
Re: creation d'entreprise
oula je me suis trompé pour ton combiné, il te faudra du 4G4mm² et pas du 3g4mm²...
!! DESOLE !! 


Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités