Interrupteur différentiel triphasé pour du monophasé

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
phil59

Interrupteur différentiel triphasé pour du monophasé

Message par phil59 » ven. 18 juin 2010 20:08

Bonjour a tous,

Je dois installer un interrupteur différentiel HAGER CF463E, je pense que cet interrupteur est prévu pour un circuit triphasé et mon installation est en mono.
Pourriez vous me faire un schéma de branchement ou m'indiquer quelles sont les bornes que je dois raccorder.

Merci d'avance

Phil

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4066
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Interrupteur différentiel triphasé pour du monophasé

Message par Candela » ven. 18 juin 2010 22:22

Bonsoir,
Cet appareil est tétrapolaire.
Il faut utiliser les pôles auxquels est raccordée la fonction test, donc N et L1, et laisser les autres "en l'air".
Cordialement.

Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »