tableau electrique
tableau electrique
Bonjour, je vais bientôt câbler mon tableau et je voudrais savoir si il convient pour le passage du consuel. Le permis de construire a été déposé mai 2009.
Tout dabord je vais calibrer mon disjoncteur principal à 45 A.J'ai préparé ma gtl avec un tableau 3, rangées 13 modules et un tableau 2 rangées 13 modules.
Sur la 1 ere rangée.disjoncteur diff 40A 30MA type AC
1- éclairage salon avec 9 spots - extérieur- sonnette - 16A
2- éclairage ch1-sdb 1- escalier avec 4 spots- 16A
3- éclairage cuisine- séjour avec 6 spots- 16A
4- PC plan de travail 5 prises- 16A
5- PC salon 5 prises - 16A
6- PC mezzanine 4 prises- 16A
7-PC ch2 4 prises - 16 A
8- Chauffage trame électrique 1-450w 2-950w 3-1450w 20A
2ème rangée,disj diff 40A 30MA type ac
1-vmc 2A
2- éclairage ch2- ch3 16A
3- éclairage WC2- SDB2 - grenier 16A
4-éclairage wc- dégagement 16A
5-PC séjour 4 prises 16A
6-PC cuisine 5 prises 16A
7-PC FOUR 20A
8-Chauffage sdb1 ch1 20A
3 ème rangée disj diff 40A 30mA TYPE AC
1-Fil pilote 2A
2-Volet roulant 16A
3-éclairage garage- extérieur 16A
4-PC Lave vaisselle 20A
5-PC garage 8 prises 20A
6- CHAUFFE eau 20A
7-Chauffage sdb2 mezzanine 20A
4 ème rangée disj diff 40A 30mA TYPE A
1-Plaque de cuisson 32A
2-PC lave linge 20 A
3-Chauffage ch2 ch3 20A
4-PC GTL 16 A
5-PC ch3 4 prises 16A
5 ème rangée : emplacement réservé pour installer le délesteur les 2 prise de courants gtl et le contacteur des trames électriques
merci d'avance pour vos réponses.
Tout dabord je vais calibrer mon disjoncteur principal à 45 A.J'ai préparé ma gtl avec un tableau 3, rangées 13 modules et un tableau 2 rangées 13 modules.
Sur la 1 ere rangée.disjoncteur diff 40A 30MA type AC
1- éclairage salon avec 9 spots - extérieur- sonnette - 16A
2- éclairage ch1-sdb 1- escalier avec 4 spots- 16A
3- éclairage cuisine- séjour avec 6 spots- 16A
4- PC plan de travail 5 prises- 16A
5- PC salon 5 prises - 16A
6- PC mezzanine 4 prises- 16A
7-PC ch2 4 prises - 16 A
8- Chauffage trame électrique 1-450w 2-950w 3-1450w 20A
2ème rangée,disj diff 40A 30MA type ac
1-vmc 2A
2- éclairage ch2- ch3 16A
3- éclairage WC2- SDB2 - grenier 16A
4-éclairage wc- dégagement 16A
5-PC séjour 4 prises 16A
6-PC cuisine 5 prises 16A
7-PC FOUR 20A
8-Chauffage sdb1 ch1 20A
3 ème rangée disj diff 40A 30mA TYPE AC
1-Fil pilote 2A
2-Volet roulant 16A
3-éclairage garage- extérieur 16A
4-PC Lave vaisselle 20A
5-PC garage 8 prises 20A
6- CHAUFFE eau 20A
7-Chauffage sdb2 mezzanine 20A
4 ème rangée disj diff 40A 30mA TYPE A
1-Plaque de cuisson 32A
2-PC lave linge 20 A
3-Chauffage ch2 ch3 20A
4-PC GTL 16 A
5-PC ch3 4 prises 16A
5 ème rangée : emplacement réservé pour installer le délesteur les 2 prise de courants gtl et le contacteur des trames électriques
merci d'avance pour vos réponses.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau electrique
salut Silver
Sans avoir tout regardé en ""profondeur"", une chose me gène
N'y a t'il pas une gestion du chauffage par fil pilote???????????
@+
Sans avoir tout regardé en ""profondeur"", une chose me gène
N'y a t'il pas une gestion du chauffage par fil pilote???????????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau electrique
déjà, le type A 4eme rangée est bien trop chargé...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau electrique
salut RFco
j ai bien un gestionnaire d' énergie a fil pilote qui sera donc ds la 5 eme rangée et qui fait la fonction delesteur.Il sera protégé par un disjoncteur 2A qui se trouve 3éme rangée.
C'est vrai que mon disjoncteur type a est chargé, je peut remplacer mon disj ch2 ch3 en 20A Par mon alim volet roulant en 16A.
j ai bien un gestionnaire d' énergie a fil pilote qui sera donc ds la 5 eme rangée et qui fait la fonction delesteur.Il sera protégé par un disjoncteur 2A qui se trouve 3éme rangée.
C'est vrai que mon disjoncteur type a est chargé, je peut remplacer mon disj ch2 ch3 en 20A Par mon alim volet roulant en 16A.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau electrique
Salut
avec un gestionnaire d'énergie il faut impérativement que tous les circuits chauffage soient sous un seul et meme différentiel, idem pour l'alim du gestionnaire
pour le type A, ne pas mettre de circuit dédié comme vous le proposez, donc non pour les volets roulants
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
avec un gestionnaire d'énergie il faut impérativement que tous les circuits chauffage soient sous un seul et meme différentiel, idem pour l'alim du gestionnaire
pour le type A, ne pas mettre de circuit dédié comme vous le proposez, donc non pour les volets roulants
http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 5286cf.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau electrique
ok donc je vais reservé une rangée pour mes chauffages.
par contre je peut laisser un 40A 30mA ou il faut que je passe avec un 63A 30mA.
Si je met un 63mA pour mes chauffages est ce qu'il faut passé celui qui est en tête avec un reglage de 63A
par contre je peut laisser un 40A 30mA ou il faut que je passe avec un 63A 30mA.
Si je met un 63mA pour mes chauffages est ce qu'il faut passé celui qui est en tête avec un reglage de 63A
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau electrique
si puissance totale du chauffage supérieure à 8000W, passer en 63A minimum
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau electrique
salut, j'ai encore une question.
si je met un 63 A EN DISJ pour mes chauffages je suis donc obligé de passé avec un calibrage 63A en tete de mon installation?
si je met un 63 A EN DISJ pour mes chauffages je suis donc obligé de passé avec un calibrage 63A en tete de mon installation?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau electrique
salut
le courant assigné de l'inter diff peut etre supérieur à celui du réglage du disjoncteur EDF...
@+
le courant assigné de l'inter diff peut etre supérieur à celui du réglage du disjoncteur EDF...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau electrique
ok
je te remercie pour tes conseils.
je te remercie pour tes conseils.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
