Bonjour,
J'ai lancé une opération de remise aux normes de l'installation électrique de ma maison.
Je viens de faire la répartition prévisionnelle des circuits sur les interrupteurs différentiels et je souhaiterai avoir votre avis avant de me lancer dans l'opération. Voici ma proposition :
ID 40A AC
PL-S1
Télé-rupteur sous-sol
PL-E1
PC-R2
PC-E2
CS-Porte garage
CS-Chauffe-eau
CS-Four
ID 40A AC
PL-R1
PC-S3
PC-R3
PC-E1
CS-Relais chauffe-eau
CS-Protection relais
CS-Lave vaisselle
CS-Frigo
RA-S1
ID 40A AC
PL-R2
Télé-rupteur RdC
PC-S1
PC-S2
PC-R4
PC-R5
CS-Sèche linge
CS-VMC
CU-G1 (Grenier PC + PL)
ID 40A AC
CS-Pompe Rel.
CS-Portail
CS-Interphone
ID 63A AC
RA-R1
RA-R2
RA-R3
RA-R4
RA-E1
RA-E2
RA-E3
ID 40A A
PC-S5
PC-GTL
CS-Lave-linge
CS-Plaque électrique
ID 20A HPI
PC-S4 (box adsl)
CS-Congélateur
PC-R1 (informatique)
Autre question : doit-on obligatoirement mettre un interrupteur différentiel et ses disjoncteurs sur une même rangée de tableau ?
Merci d'avance,
Thierry
Avis sur tableau de répartition
Re: Avis sur tableau de répartition
Bonsoir
Normativement tout, me semble correct, même si on peut vous reprocher les prises GTL sous le type A car il peut être assimilé à un circuit spécialisé complémentaire ce qui n'est pas autorisé (mais c'est au cas où vous tombez sur un consuel qui chippote).
Pour le reste pas grand chose à redire.
Prévoir un disj 2A pour un programmateur et un gestionnaire d'énergie sur la rangée du chauffage.
Par contre pas pertinent de mettre congélateur et informatique sous le même HPI (à noter qu'il n'existe pas d'ID HPI 20A ou alors c'est un DD).
Pas obligatoire de mettre ID et disjoncteur sur la même rangée physique.
@+
Normativement tout, me semble correct, même si on peut vous reprocher les prises GTL sous le type A car il peut être assimilé à un circuit spécialisé complémentaire ce qui n'est pas autorisé (mais c'est au cas où vous tombez sur un consuel qui chippote).
Pour le reste pas grand chose à redire.
Prévoir un disj 2A pour un programmateur et un gestionnaire d'énergie sur la rangée du chauffage.
Par contre pas pertinent de mettre congélateur et informatique sous le même HPI (à noter qu'il n'existe pas d'ID HPI 20A ou alors c'est un DD).
Pas obligatoire de mettre ID et disjoncteur sur la même rangée physique.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur tableau de répartition
Bonjour,
Merci Carminas pour votre réponse.
Je vais suivre vos indications, déplacer les prises GTL sur un autre ID et ajouter un disjoncteur 2A sur la rangée chauffage.
Je vais également laisser uniquement le congélateur sur un ID 40A (est-ce possible d'y ajouter la ligne frigo qui a aussi une partie congélateur ?)
Les circuits Informatique et box ADSL seront repositionnés sur un autre ID.
Pour tout cela et avec la réserve nécessaire de 20% je suis déjà à 6 rangées de 13 modules. Pensez-vous que mes 3 ID 40A AC (intérieurs) sont assez chargés ou peut-on encore y ajouter des circuits ?
Bonne journée,
Thierry
Merci Carminas pour votre réponse.
Je vais suivre vos indications, déplacer les prises GTL sur un autre ID et ajouter un disjoncteur 2A sur la rangée chauffage.
Je vais également laisser uniquement le congélateur sur un ID 40A (est-ce possible d'y ajouter la ligne frigo qui a aussi une partie congélateur ?)
Les circuits Informatique et box ADSL seront repositionnés sur un autre ID.
Pour tout cela et avec la réserve nécessaire de 20% je suis déjà à 6 rangées de 13 modules. Pensez-vous que mes 3 ID 40A AC (intérieurs) sont assez chargés ou peut-on encore y ajouter des circuits ?
Bonne journée,
Thierry
Re: Avis sur tableau de répartition
Apparement un seul gros consommateur sur le 3ème, donc vous pouvez sans problème en ajouter un peu sur celui-ci.
@+
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
