Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par Invité »

Bonsoir,

Je vais sûrement avoir une question nulle, autrement dit qui va faire peur à nombreux d'entre vous ; mais tant pis :

Pour installer ou modifier l'installation des disjoncteurs, peut-on intervenir sur tableau sans couper le courant mais uniquement en mettant l'interrupteur différentiel de la ligne concernée sur OFF. Dans la mesure où j'interviens que sur une ligne du tableau ????

Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par Didier62 »

salut,
si vous devez travailler derrière un disjoncteur ,pas besoin de couper l'inter diff qui commande la ligne de protections.
Par contre si vous ajoutez une protection modulaire derrière un inter diff,il est évident qu'il faut couper.
l'important est de travailler hors tension et en sécurité.

@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par RFco »

salut,

pour les non initiés, il est préférable et plus que recommandé de couper l'alimentation en amont du tableau de protection, en effet, une partie au moins du tableau restant sous tension représente un danger potentiel de contact direct.

Donc, on coupe tout


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par Carminas »

Bonjour

C'est toujours possible, mais comme l'a dit RFCO pas sans danger.

Le plus sage est de couper le général.

@+
Carminas
Invité

Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par Invité »

Bonjour à tous,

C'est pour ajouter 3 disjoncteurs. Donc je vais tout couper.

Je vous envoie une photo ; Concernant les fils jaune/vert (à la terre) en haut du tableau, la pièce métallique (dont j'ignore le nom) n'est pas continue. Dois-je la pousser vers la gauche pour la juxtaposé à celle de gauche, ou faire un pont avec câble ???

http://www.heberger-image.fr/data/image ... RRE...jpeg
http://www.heberger-image.fr/data/image ... TERRE.jpeg

J'ai une autre question, car je n'y connais rien.
Mes rangés sont alimentées par des peignes.
Un électricien m'a tiré 2 lignes supplémentaires, l'une pour un volet roulant, l'autre pour la filtration de la piscine.
Il n'a pas utilisé de peignes, il s'est repiqué avec du câble. Est-ce correcte au niveau sécurité ?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par RFco »

pour les terres, il faut faire un pont avec un fil de meme section que la terre générale (10 ou 16 mm²)

pour les alims supplémentaires, c'est correct si les fils de repiquage sont de la section d'alim des inters différentiels, soit 10mm² pour un 40A et 16mm² pour un 63A


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par Invité »

Est ce que je peux brancher mes fils (2,5 mm2) sur les premiers emplacements du bornier terre, tout à gauche du tableau ?

Pourquoi trouve -on à droite un pseudo bornier ?

Peut-on le déplacer contre celui de gauche, pour qu'il soit en contact ?

http://www.heberger-image.fr/data/image ... RE....jpeg


Je ne comprends pas pourquoi le bornier est en 2 "morceaux" ?

Je suis têtu quand je ne comprends pas !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par RFco »

pas de soucis pour sze raccorder a gauche si il y assez de place pour raccorder unifilairement


rapprocher le bornier de droite ne suffira pas il faut l'interconnecter. Il existe pour d'autres applications/usages


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par Invité »

Merci à tous
Invité

Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?

Message par Invité »

Re-bonjour,

Si j'ai bien compris il faut prendre la même section de fil.

- Que celle que l'on va utiliser pour tirer un nouveau câble (le nouveau disjoncteur utilisé) ?
- Ou bien, Même section de fils que celui déjà en place lors du repiquage, lorsqu'on insère 2 fils dans une connexion ?

Merci d'avance