Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
-
Invité
Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
Bonsoir,
Je vais sûrement avoir une question nulle, autrement dit qui va faire peur à nombreux d'entre vous ; mais tant pis :
Pour installer ou modifier l'installation des disjoncteurs, peut-on intervenir sur tableau sans couper le courant mais uniquement en mettant l'interrupteur différentiel de la ligne concernée sur OFF. Dans la mesure où j'interviens que sur une ligne du tableau ????
Merci
Je vais sûrement avoir une question nulle, autrement dit qui va faire peur à nombreux d'entre vous ; mais tant pis :
Pour installer ou modifier l'installation des disjoncteurs, peut-on intervenir sur tableau sans couper le courant mais uniquement en mettant l'interrupteur différentiel de la ligne concernée sur OFF. Dans la mesure où j'interviens que sur une ligne du tableau ????
Merci
Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
salut,
si vous devez travailler derrière un disjoncteur ,pas besoin de couper l'inter diff qui commande la ligne de protections.
Par contre si vous ajoutez une protection modulaire derrière un inter diff,il est évident qu'il faut couper.
l'important est de travailler hors tension et en sécurité.
@+
si vous devez travailler derrière un disjoncteur ,pas besoin de couper l'inter diff qui commande la ligne de protections.
Par contre si vous ajoutez une protection modulaire derrière un inter diff,il est évident qu'il faut couper.
l'important est de travailler hors tension et en sécurité.
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
salut,
pour les non initiés, il est préférable et plus que recommandé de couper l'alimentation en amont du tableau de protection, en effet, une partie au moins du tableau restant sous tension représente un danger potentiel de contact direct.
Donc, on coupe tout
@+
pour les non initiés, il est préférable et plus que recommandé de couper l'alimentation en amont du tableau de protection, en effet, une partie au moins du tableau restant sous tension représente un danger potentiel de contact direct.
Donc, on coupe tout
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
Bonjour
C'est toujours possible, mais comme l'a dit RFCO pas sans danger.
Le plus sage est de couper le général.
@+
C'est toujours possible, mais comme l'a dit RFCO pas sans danger.
Le plus sage est de couper le général.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
Bonjour à tous,
C'est pour ajouter 3 disjoncteurs. Donc je vais tout couper.
Je vous envoie une photo ; Concernant les fils jaune/vert (à la terre) en haut du tableau, la pièce métallique (dont j'ignore le nom) n'est pas continue. Dois-je la pousser vers la gauche pour la juxtaposé à celle de gauche, ou faire un pont avec câble ???
http://www.heberger-image.fr/data/image ... RRE...jpeg
http://www.heberger-image.fr/data/image ... TERRE.jpeg
J'ai une autre question, car je n'y connais rien.
Mes rangés sont alimentées par des peignes.
Un électricien m'a tiré 2 lignes supplémentaires, l'une pour un volet roulant, l'autre pour la filtration de la piscine.
Il n'a pas utilisé de peignes, il s'est repiqué avec du câble. Est-ce correcte au niveau sécurité ?
Merci
C'est pour ajouter 3 disjoncteurs. Donc je vais tout couper.
Je vous envoie une photo ; Concernant les fils jaune/vert (à la terre) en haut du tableau, la pièce métallique (dont j'ignore le nom) n'est pas continue. Dois-je la pousser vers la gauche pour la juxtaposé à celle de gauche, ou faire un pont avec câble ???
http://www.heberger-image.fr/data/image ... RRE...jpeg
http://www.heberger-image.fr/data/image ... TERRE.jpeg
J'ai une autre question, car je n'y connais rien.
Mes rangés sont alimentées par des peignes.
Un électricien m'a tiré 2 lignes supplémentaires, l'une pour un volet roulant, l'autre pour la filtration de la piscine.
Il n'a pas utilisé de peignes, il s'est repiqué avec du câble. Est-ce correcte au niveau sécurité ?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
pour les terres, il faut faire un pont avec un fil de meme section que la terre générale (10 ou 16 mm²)
pour les alims supplémentaires, c'est correct si les fils de repiquage sont de la section d'alim des inters différentiels, soit 10mm² pour un 40A et 16mm² pour un 63A
@+
pour les alims supplémentaires, c'est correct si les fils de repiquage sont de la section d'alim des inters différentiels, soit 10mm² pour un 40A et 16mm² pour un 63A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
Est ce que je peux brancher mes fils (2,5 mm2) sur les premiers emplacements du bornier terre, tout à gauche du tableau ?
Pourquoi trouve -on à droite un pseudo bornier ?
Peut-on le déplacer contre celui de gauche, pour qu'il soit en contact ?
http://www.heberger-image.fr/data/image ... RE....jpeg
Je ne comprends pas pourquoi le bornier est en 2 "morceaux" ?
Je suis têtu quand je ne comprends pas !
Pourquoi trouve -on à droite un pseudo bornier ?
Peut-on le déplacer contre celui de gauche, pour qu'il soit en contact ?
http://www.heberger-image.fr/data/image ... RE....jpeg
Je ne comprends pas pourquoi le bornier est en 2 "morceaux" ?
Je suis têtu quand je ne comprends pas !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
pas de soucis pour sze raccorder a gauche si il y assez de place pour raccorder unifilairement
rapprocher le bornier de droite ne suffira pas il faut l'interconnecter. Il existe pour d'autres applications/usages
@+
rapprocher le bornier de droite ne suffira pas il faut l'interconnecter. Il existe pour d'autres applications/usages
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Intervention sur tableau sans couper le compteur ?
Re-bonjour,
Si j'ai bien compris il faut prendre la même section de fil.
- Que celle que l'on va utiliser pour tirer un nouveau câble (le nouveau disjoncteur utilisé) ?
- Ou bien, Même section de fils que celui déjà en place lors du repiquage, lorsqu'on insère 2 fils dans une connexion ?
Merci d'avance
Si j'ai bien compris il faut prendre la même section de fil.
- Que celle que l'on va utiliser pour tirer un nouveau câble (le nouveau disjoncteur utilisé) ?
- Ou bien, Même section de fils que celui déjà en place lors du repiquage, lorsqu'on insère 2 fils dans une connexion ?
Merci d'avance