section câble

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

section câble

Message par fabrice57200 »

Bonjour, je souhaite tirer un câble entre mon coffret provisoire et mon habitation. J'ai le "droit" (visiblement) d'utiliser du 6² jusqu'à 38 mètres. Mais existe-t-il une tolérance? Que se passera-t-il (concrètement), si je mets du 6² pour 40 mètres? Merci pour vos réponses.
Invité

Re: section câble

Message par Invité »

Le risque principal c'est la chute de tension en ligne, et l'éventuel court circuit en bout de ligne. Pour la chute de tension, si l'intensité est loin du courant admissible dans le câble, il n'y a pas de pb, pour le court circuit en bout de ligne, il faudrait en amont mettre un disjoncteur (magnétique) plus bas que celui prévu pour du 6mm².
Donc pas de pb si il ya plus de 38m, à condition de par exemple mettre un Dj 25A en amont.
;-)
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: section câble

Message par Max78 »

Bonjour,

Par contre, je ne suis pas sur de la conformité d'une telle installation. Le 38 mètres, je me demande si c'est juste une recommandation de "bon usage" ou si elle traduit une norme :(

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section câble

Message par RFco »

salut,

pour rappel :

Image


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble

Message par Carminas »

Bonjour

J'imagine que vous ne parlez pas du raccordement définitif (dans ce cas appliquer le tableau ci-dessus donné par RFCO)
S'il s'agit d'un raccordement provisoire le temps de votre chantier, il faudrait connaitre la puissance disponible au niveau de votre coffret provisoire, pour savoir le type de câble que vous pouvez mettre le temps du chantier.

@+
Carminas