mon tableau éléctrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

mon tableau éléctrique

Message par Invité »

Bonjour, je viens voir les spécialistes éléctriques.
Pour qu'ils me disent si mon tableau est correctement équilibré.
J'y ai passé quand même 4 semaines, éh oui!

RANG 1: ID40A type AC
10A-Seche serviette 600W
16A-chauffage CH1 1000W
16A-chauffage CH2 1000W
16A-chauffage Cellier 1000W
20A-Ballon eau chaude
2A-edf
20A-contacteur HC

RANG 2: ID40A type AC
20A-PC cellier - CH2 3x2,5
20A-PC salon 3x2,5
20A-PC cuisine 3x2,5
16A-éclairage séjour + CH2
20A-Sèche linge
10A-VR1
2A-VMC

RANG3: ID 40A type AC
20A-PC CH1 - SB 3x2,5
20A-PC séjour-cuisine 3x2,5
16A-éclairage salon + CH1
16A-éclairage cuisine + SB
10A-VR2
20A-PC GTL
20A-Four

RANG4: ID 63A type A
32A-Plaque de cuisson
20A-Lave linge
16A-éclairage cellier + ext.
16A-éclairage Dégt + WC + porte ext.
20A-PC exterieur.
20A-congélateur
20A-Lave vaisselle

Voilà, j'attends vos avis, car je voudrais pas avoir un refus du Consuel
ah oui, c'est une surface habitable de 80m²

Merci d'avance pour vos conseils.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: mon tableau éléctrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela me semble pas mal, en tout cas conforme.

Evitez le congel sous le même ID que des circuits extérieurs car vous augmentez le risque de coupure avec ce type de circuit.
Dailleurs si les circuits extérieurs sont non attenant au batiment, il faut en principe un ID dédié.

@+
Carminas
Invité

Re: mon tableau éléctrique

Message par Invité »

Bonjour,

Merci Caminas, pour votre reponse,
bon, je vais echanger le seche-linge avec le congel.
Pour les circuits ext. c'est la lumiaire sur la maison et la prise est celle qui donne sur la terrasse.

@+