bonjour
les valeurs du reglage de la protection changent pour une distribution alimentée par un groupe électrogéne (diminution de la PCC conception de l'installion (on prend la faible PCC pour les calculs des courants de court circuits, comment peut on proceder pour determiner le ICC 3
salutations
puissance de court circuit groupe
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: puissance de court circuit groupe
Bonjour,
En première approximation, l'Icc3 max se déduit de l'impédance de l'alternateur :
X/100 = In/Icc, donc Icc = 100*In/Icc
Remarque : Il s'agit d'une valeur théorique, aux bornes de l'alternateur. Si la coupure peut se faire en moins de 20 ms, on peut prendre l'impédance subtransitoire X"d. Sinon, cas général, il faut prendre l'impédance transitoire X'd (<500ms). Le court-circuit dit permanent (il ne faut pas s'amuser à le prolonger plus de quelques secondes, voir notice constructeur) est obtenu avec la réactance synchrone Xd.
L'impédance, nécessaire pour le calcul du courant de court-circuit réel, s'obtient par la formule :
Z = X/100*U²/Sn
Dans toutes ces formules, X est en %, tout comme l'Ucc d'un transfo.
Pour plus de précisions, consulter le Cahier Technique 158 de Schneider Electric
Cordialement
En première approximation, l'Icc3 max se déduit de l'impédance de l'alternateur :
X/100 = In/Icc, donc Icc = 100*In/Icc
Remarque : Il s'agit d'une valeur théorique, aux bornes de l'alternateur. Si la coupure peut se faire en moins de 20 ms, on peut prendre l'impédance subtransitoire X"d. Sinon, cas général, il faut prendre l'impédance transitoire X'd (<500ms). Le court-circuit dit permanent (il ne faut pas s'amuser à le prolonger plus de quelques secondes, voir notice constructeur) est obtenu avec la réactance synchrone Xd.
L'impédance, nécessaire pour le calcul du courant de court-circuit réel, s'obtient par la formule :
Z = X/100*U²/Sn
Dans toutes ces formules, X est en %, tout comme l'Ucc d'un transfo.
Pour plus de précisions, consulter le Cahier Technique 158 de Schneider Electric
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités