Bonjour, je viens voir les spécialistes éléctriques.
Pour qu'ils me disent si mon tableau est correctement équilibré.
J'y ai passé quand même 4 semaines, éh oui!
RANG 1: ID40A type AC
10A-Seche serviette 600W
16A-chauffage CH1 1000W
16A-chauffage CH2 1000W
16A-chauffage Cellier 1000W
20A-Ballon eau chaude
2A-edf
20A-contacteur HC
RANG 2: ID40A type AC
20A-PC cellier - CH2 3x2,5
20A-PC salon 3x2,5
20A-PC cuisine 3x2,5
16A-éclairage séjour + CH2
20A-Sèche linge
10A-VR1
2A-VMC
RANG3: ID 40A type AC
20A-PC CH1 - SB 3x2,5
20A-PC séjour-cuisine 3x2,5
16A-éclairage salon + CH1
16A-éclairage cuisine + SB
10A-VR2
20A-PC GTL
20A-Four
RANG4: ID 63A type A
32A-Plaque de cuisson
20A-Lave linge
16A-éclairage cellier + ext.
16A-éclairage Dégt + WC + porte ext.
20A-PC exterieur.
20A-congélateur
20A-Lave vaisselle
Voilà, j'attends vos avis, car je voudrais pas avoir un refus du Consuel
ah oui, c'est une surface habitable de 80m²
Merci d'avance pour vos conseils.
mon tableau éléctrique
Re: mon tableau éléctrique
Bonsoir
Cela me semble pas mal, en tout cas conforme.
Evitez le congel sous le même ID que des circuits extérieurs car vous augmentez le risque de coupure avec ce type de circuit.
Dailleurs si les circuits extérieurs sont non attenant au batiment, il faut en principe un ID dédié.
@+
Cela me semble pas mal, en tout cas conforme.
Evitez le congel sous le même ID que des circuits extérieurs car vous augmentez le risque de coupure avec ce type de circuit.
Dailleurs si les circuits extérieurs sont non attenant au batiment, il faut en principe un ID dédié.
@+
Carminas
-
Invité
Re: mon tableau éléctrique
Bonjour,
Merci Caminas, pour votre reponse,
bon, je vais echanger le seche-linge avec le congel.
Pour les circuits ext. c'est la lumiaire sur la maison et la prise est celle qui donne sur la terrasse.
@+
Merci Caminas, pour votre reponse,
bon, je vais echanger le seche-linge avec le congel.
Pour les circuits ext. c'est la lumiaire sur la maison et la prise est celle qui donne sur la terrasse.
@+