protection circuit salle de bain

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

protection circuit salle de bain

Message par Invité »

Bonjour à tous, j'aurai dans ma future salle de bain les éléments suivants :
- une prise
- deux lumière,
- un sèche serviette elec (500 w)

Est-ce que je peux mettre ces circuits sur un même disjoncteur (16 ou 20 A) protégé par un Interrupteur Différentiel 30 mA (déjà en place pour le reste de la maison) ou bien faut-il un dispositif particulier de protection (différentiel haute sensibilité) pour la salle de bain ???

Par avance merci.

Fanch.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection circuit salle de bain

Message par Carminas »

Bonsoir

Le 30mA peut être commun.
Le circuit prises peut être commun
Le circuit éclairage peut être commun
Le circuit sèche serviette devra être dédié (du 1,5² disj 10A suffira).

@+
Carminas