bjr,je voudrais savoir combien de branchement puis je faire à partir d'un disjoncteur 10 ampère,je voudrais tirer une phase un neutre + terre de ce disjoncteur 10 ampère à une boîte de dérivation et alimenter 5 éclairage,est ce possible et dans la norme,merci d'avance
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: circuit eclairage

Message par fabrice57200 »

Bonjour, non, ceci est impossible :

1) Si vous désirez utiliser un disjoncteur, celui-ci doit être de 16 A

2) Si vous désirez un circuit à 10 A, vous devez utiliser une protection par fusible

Vous pouvez connecter jusqu'à 8 points d'éclairages sur la même protection et pouvez parfaitement passer par une boite de dérivation
Invité

Re: circuit eclairage

Message par Invité »

donc un seul circuit d'éclairage pour un disjoncteur 10 ampères,c'est bien ca
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: circuit eclairage

Message par Didier62 »

salut,
fabrice57200 a écrit :Si vous désirez utiliser un disjoncteur, celui-ci doit être de 16 A
sauf erreur de ma part,la norme n'interdit pas de mettre un disjoncteur 10A pour un circuit éclairage,16A étant le calibre maxi.
Invité

Re: circuit eclairage

Message par Invité »

tu as raison didier pour le disjoncteur 10 ampère car le consuel ma validé mon installation voilà 6 mois,mais je voudrais rajouter de l'éclairage 5 exactement,c'est pour ca que je veus savoir si je peus me repiquer sur un disjonteur et faire 5 dérivation
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: circuit eclairage

Message par Carminas »

Bonsoir

Fabrice, il ne faut pas écrire n'importe quoi.

Un circuit éclairage en 1,5² doit être protégé par un disjoncteur 16A maxi ou un fusible 10A maxi.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins. Donc on peut mettre sans problème un disjoncteur 10A sur un circuit éclairage.

Pour deuce59, ce que vous voulez faire ne pose aucun problème pour peu que vous ne dépassiez pas 8 points d'éclairage en tout sous ce disjoncteur.

@+
Carminas
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: circuit eclairage

Message par fabrice57200 »

ok pour cette précision ......... vous m'avez encore appris quelques chose