Message par Invité »

Bonjour,
voila je voudrais savoir la section d'un cable alu sur une longueur de 80m.
Du coffret de l'extrémité a mon tableau, pour une maison de 70m2, pour un DB de 500ma régler en 30A.
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: longueur cable alu

Message par RFco »

salut


le DB est un 30/60A, donc 50mm² cuivre ou 70mm² alu


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: longueur cable alu

Message par Invité »

Slt,
comment as-tu trouvé cet section??
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: longueur cable alu

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: longueur cable alu

Message par Invité »

Comment t'en a dédui qu'il fallait 70 pour l'alu??
MERCI
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: longueur cable alu

Message par Didier62 »

salut,
dans le lien qu'à donner RFco:
longueur:80m
disjoncteur :60A (calibre maxi)

le tableau donne :50 mm² pour du cuivre
l'alu étant moins bon conducteur que le cuivre,il faut prendre la section immédiatement supérieure soit :70 mm²
@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: longueur cable alu

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour 80m c'est même en théorie du 95² en alu.

Avec du 70² pour un DB 30/60A on aurait 2,2% de chute de tension ce qui est en théorie un peu trop.
Pour respecter les 2%, il ne faudrait pas avoir plus de 73m.
Mais vous n'êtes pas loin de la limite, vous pouvez peut être vous accorder quelques tolérances et rester en 70².

Sinon autre solution, demandez à ERDF s'ils peuvent vous poser un 15/45A, cela passerait sans aucun problème avec le 70².

@+
Carminas