longueur cable alu
-
Invité
longueur cable alu
Bonjour,
voila je voudrais savoir la section d'un cable alu sur une longueur de 80m.
Du coffret de l'extrémité a mon tableau, pour une maison de 70m2, pour un DB de 500ma régler en 30A.
merci
voila je voudrais savoir la section d'un cable alu sur une longueur de 80m.
Du coffret de l'extrémité a mon tableau, pour une maison de 70m2, pour un DB de 500ma régler en 30A.
merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: longueur cable alu
salut
le DB est un 30/60A, donc 50mm² cuivre ou 70mm² alu
@+
le DB est un 30/60A, donc 50mm² cuivre ou 70mm² alu
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: longueur cable alu
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: longueur cable alu
salut,
dans le lien qu'à donner RFco:
longueur:80m
disjoncteur :60A (calibre maxi)
le tableau donne :50 mm² pour du cuivre
l'alu étant moins bon conducteur que le cuivre,il faut prendre la section immédiatement supérieure soit :70 mm²
@+
dans le lien qu'à donner RFco:
longueur:80m
disjoncteur :60A (calibre maxi)
le tableau donne :50 mm² pour du cuivre
l'alu étant moins bon conducteur que le cuivre,il faut prendre la section immédiatement supérieure soit :70 mm²
@+
Re: longueur cable alu
Bonsoir
Pour 80m c'est même en théorie du 95² en alu.
Avec du 70² pour un DB 30/60A on aurait 2,2% de chute de tension ce qui est en théorie un peu trop.
Pour respecter les 2%, il ne faudrait pas avoir plus de 73m.
Mais vous n'êtes pas loin de la limite, vous pouvez peut être vous accorder quelques tolérances et rester en 70².
Sinon autre solution, demandez à ERDF s'ils peuvent vous poser un 15/45A, cela passerait sans aucun problème avec le 70².
@+
Pour 80m c'est même en théorie du 95² en alu.
Avec du 70² pour un DB 30/60A on aurait 2,2% de chute de tension ce qui est en théorie un peu trop.
Pour respecter les 2%, il ne faudrait pas avoir plus de 73m.
Mais vous n'êtes pas loin de la limite, vous pouvez peut être vous accorder quelques tolérances et rester en 70².
Sinon autre solution, demandez à ERDF s'ils peuvent vous poser un 15/45A, cela passerait sans aucun problème avec le 70².
@+
Carminas