changement de tension de demarrage

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
aziz filali
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 26 oct. 2008 22:13
Contact :

changement de tension de demarrage

Message par aziz filali »

salut a tous ma question est la suivante : qu'il est la puissance maximal pour changer le démarrage d'un moteur triphasé
tension "380v" au démarrage monophasé "230v" ? merci.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: changement de tension de demarrage

Message par Labobine »

Bonjour,
Je suppose que la barrière des langues est surement pour quelque chose dans votre traduction qui n'est pas du tout claire.
Est-ce que vous ne voulez pas plutôt dire :
Quelle est la puissance maximun pour faire marcher un moteur tri 380 en mono 220 ?
Et si c'est le cas, vous voulez le faire marcher avec un condensateur ?
Si ce n'est pas du tout cela veuillez essayer de reformuler votre question.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
aziz filali
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 26 oct. 2008 22:13
Contact :

Re: changement de tension de demarrage

Message par aziz filali »

je veut dire: Quelle est la puissance maximum pour faire marcher un moteur tri 380 en mono 220 ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: changement de tension de demarrage

Message par Labobine »

re,
C'est bien ce que j'avais pensé.
Si c'est avec un condensateur jusqu'à 1kw très bien, au-dessus de 1kw moins bien et au-dessus de 2kw pratiquement impossible. Cela dépend aussi de la configuration du moteur lui-même suivant la marque et le modèle.
Avec un moteur pilote il n'y a pas de limite (que celle du disjoncteur).
Avec un convertisseur/variateur 2,2Kw
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité