alimenation chaudière

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimenation chaudière

Message par Carminas »

Bonsoir

Votre câble c'est sans doute du 16² car en multibrin la totalité le diamètre apparent est un peu élevé.

9kW c'est 9000/230=39A donc un disjoncteur différentiel 40A est suffisant (de toute façon 45A n'existe pas).

Vous n'avez pas d'obligation de faire controler votre installation si vous avez déjà un branchement existant. Vous devez malgré tout le faire dans les normes.
Vous pouvez si vous le souhaitez (mais c'est facultatif) faire contrôler que votre installation a été faite dans les normes si jamais votre assurance vous cherchait des noises en cas de sinistre (je ne vous souhaite pas ce dernier :-D )

L'appareil que vous évoquez s'appelle un délesteur.
Visiblement votre chaudière possède une borne de délestage 2ème allure :-) (j'imagine que c'est dans ce cas que l'on passe de 9 à 6kW) mais il faudrait avoir la notice technique pour savoir comment cela se branche.

Pour Blade3655
Le 10² sera trop juste car le tableau divisionnaire comporte la chaudière, les plaques, le lave-vaisselle... donc plus de 40A
Par ailleurs le dimensionnement que tu proposes n'est pas adapté à des locaux d'habitation où l'on utilise que des sections et des protections normalisées (6² disj 32A, 10² disj 40A, 16² disj 63A...)

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimenation chaudière

Message par Carminas »

loicd a écrit :Ok mais si mon cable déjà en place est du 16 mm2 (il est en goulottes ).
Mon compteur EDF en 60A (tableau n°1)

je met quoi au départ du cable : en sachant que ce câble alimente le tableau n°2 où j'aimerai avoir le max de puissance sur ce dernier.
il alimente en effet la chaudière et la cuisine (avec delesteur).
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/45/60A vous ne mettez rien au départ du câble en 16²
Si votre disjoncteur de branchement est un 60/75/90A vous mettez un disj 63A au départ du câble en 16².

@+
Carminas
Avatar du membre
loicd
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : sam. 28 juin 2008 14:37
Contact :

Re: alimenation chaudière

Message par loicd »

Super pour les indications , je vais donc me lancer là de dedans.
Si vous avez des tuyaux pour acheter disjoncteur, délesteur, câbles.... sur le web ou sur Marseille je veux bien .


Merci,
Loïc
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimenation chaudière

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour internet je vous donne quelques sites (liste non exhaustive :)

http://www.elecsurtoile.fr/
http://boutique.chamrion.com/
http://www.lbdr.fr/
http://www.bricom.fr/
http://www.bis-electric.com/
http://www.magelec.com/
http://www.lartisancvous.com/

Personnellement je n'ai testé que le 1er qui a des tarifs vraiment intéressants.
J'ai glané les autres au hasards des fils sur les forums

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: alimenation chaudière

Message par Carminas »

Pour le délestage j'ai trouvé des infos en page 10 de ce doc :
http://www.petoindominique.fr/pdf/SCAVDCSV.pdf
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités