Resistance à l'arrachement des fils
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Resistance à l'arrachement des fils
Bonjour,
Lors du passage du Consuel est ce que l'inspecteur tire sur les fils dans le tableau? Mon problème vient des fils dans des appareillages à borne automatique (de chez hager). Quand je tire un peu fort dessus le fil sort ce qui pour moi n'est pas normal. Il est vrai que j'ai tirer un peu fort pour tester. Je précise qu'ils sont câblé en souple.
Donc je me demandais si ce point est contrôlé et comment le contrôleur le vérifie?
Merci
Lors du passage du Consuel est ce que l'inspecteur tire sur les fils dans le tableau? Mon problème vient des fils dans des appareillages à borne automatique (de chez hager). Quand je tire un peu fort dessus le fil sort ce qui pour moi n'est pas normal. Il est vrai que j'ai tirer un peu fort pour tester. Je précise qu'ils sont câblé en souple.
Donc je me demandais si ce point est contrôlé et comment le contrôleur le vérifie?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Resistance à l'arrachement des fils
bonjour
Etes vous certain que l'on puisse câbler en souple les disjoncteurs à borne auto?????????????
@+
Etes vous certain que l'on puisse câbler en souple les disjoncteurs à borne auto?????????????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Resistance à l'arrachement des fils
Oui certain ci-dessous un extrait de la doc hager pour un disjoncteur 16A
Section du câble souple pour le repiquage des bornes amont 0,75 à 10 mm²
Section du câble rigide pour le repiquage des bornes amont 0,75 à 16 mm²
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple 1,5 à 4 mm²
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide 1,5 à 4 mm2
Dans mon cas il s'agit pas de disjoncteur mais de matériel knx hager.
christophe
Section du câble souple pour le repiquage des bornes amont 0,75 à 10 mm²
Section du câble rigide pour le repiquage des bornes amont 0,75 à 16 mm²
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple 1,5 à 4 mm²
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide 1,5 à 4 mm2
Dans mon cas il s'agit pas de disjoncteur mais de matériel knx hager.
christophe
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Resistance à l'arrachement des fils
ils ne tirent pas comme des brutes
je pense que vous soulevez le ""taquet"" avant d'insérer le fil souple
@+
je pense que vous soulevez le ""taquet"" avant d'insérer le fil souple
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Resistance à l'arrachement des fils
Oui exactement à l'aide d'un petit tournevis. Le problème c'est que j'ai aucune confiance en ces bornes automatiques donc j'ai tendance à vérifier 50 x en tirant dessus et un moment ça sort.RFco a écrit :ils ne tirent pas comme des brutes
je pense que vous soulevez le ""taquet"" avant d'insérer le fil souple
@+
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Resistance à l'arrachement des fils
je n'utilise que des disjoncteurs à bornes auto par contre avec du rigide et pas de soucis (et en plus de cette marque)
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Resistance à l'arrachement des fils
Je viens de faire un teste en sertissant un embout sur mon fil souple et plus aucun problème. Je peut tirer dessus comme une brute et sa bouge plus.
J'espère simplement que l'utilisation d'embout est autorisé par la NFC15-100.
A+
J'espère simplement que l'utilisation d'embout est autorisé par la NFC15-100.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Resistance à l'arrachement des fils
sur des disjoncteurs à cages oui, en auto, c'est le fabricant qui l'autorise/le permet
Si j'y repense, je demanderais à mon commercial Hager en début de semaine
Si j'y repense, je demanderais à mon commercial Hager en début de semaine
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- christophe
- Assidu

- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Resistance à l'arrachement des fils
C'est sympa merci.RFco a écrit : Si j'y repense, je demanderais à mon commercial Hager en début de semaine
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Resistance à l'arrachement des fils
bonjour,
donc, en gros
@+
donc, en gros
bien dénuder le fil, le torsader legerement, puis l'insérer en faisant levier sur le systeme de retenue
un embout n'est pas assez long pour aller ""au fond""
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités