Bonjour,
Je réalise une installation électrique neuve (donc passage Consuel), et j'ai un petit doute:
Touts les murs et cloison sont en placo BA13.
J'ai donc fixé des boites d'encastrement pour cloison sèche (boite jaune Legrand 40mm prof).
Mais voila mon pb: la norme exige que la gaine pénètre dans la boite et ne puisse pas glisser.
Si je laisse dépasser la gaine dans la boite de 2 à 3 cm, elle tient bien, mais je n'ai plus de place pour rentrer l'interrupteur ou la prise.
Si je la laisse juste affleurer, la gaine ne tient pas bien et peut facilement se détacher de la boite.
Comment faire pour être nickel vis à vis de la norme et du Consuel ?
Je pensais laisser les gaines affleurer puis injecter de la mousse expansive pour fixer tout ça.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos "éclairages"
Bien cordialement
Fixation gaine
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Fixation gaine
salut,
Perso, je mets toujours de la mousse, donc bonne solution pour moi (et apres sechage de la mousse seulement je recoupes les gaines)
@+
Perso, je mets toujours de la mousse, donc bonne solution pour moi (et apres sechage de la mousse seulement je recoupes les gaines)
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités