Bonjour,

J'ai besoin de savoir qu'elle est la section d'un câble en acier galvanisé équivalente à une section de 95mm² d'un câble en cuivre nu ?

Merci de votre aide.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Câble en acier galvanisé

Message par GAS »

Bonjour,
MAKHIKHI a écrit :...qu'elle est la section d'un câble en acier galvanisé équivalente à une section de 95mm² d'un câble en cuivre nu ?
??? c'est une section de 95 mm2. :shock:
Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV?
Que faut-il interpréter dans votre question? [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Câble en acier galvanisé

Message par Max78 »

Bonjour,
GAS a écrit :Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV?
Depuis le 16/17 ième siècle, il ne doit plus distinguer les couleurs vu ce qu'il doit en rester .. :( :-D

Je crois qu'il voulait connaitre le rapport de réduction/multiplication entre l'intensité admise dans un câble d'acier galvanisé et un câble en cuivre.

Cordialement,
Max
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Câble en acier galvanisé

Message par GAS »

Re,
Max78 a écrit :Je crois qu'il voulait connaitre le rapport de réduction/multiplication entre l'intensité admise dans un câble d'acier galvanisé et un câble en cuivre.
Je ne le connais pas. Cependant si l'on observe leur résistivité respective on pourrait affirmer que l'intensité admissible sera beaucoup importante dans le cuivre que dans l'acier à section identique.(voir tableau A.54A article 545.4 NFC15-100) où:
ρ20 (Ω.m) cuivre = 1,7241X10-8
ρ20 (Ω.m) aluminium = 2,8264X10-8
ρ20 (Ω.m) acier = 13,8X10-8

Pour l'acier galvanisé j'ai trouvé ceci sur le Net :ICI
En extrapolant à partir de ce document on pourrait donc penser que sa résistivité est de l'ordre de 6x10-8 Ω.m à 0°c.
Cordialement