Choix de transformateur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
roro89
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 15 mars 2010 21:32
Contact :

Choix de transformateur

Message par roro89 »

Bonjour à tous

Je possède un régulateur eurotherm 808

dont voici le schéma des connections ci dessous

Image


Je souhaiterai installer un transformateur 220 V / 110 V afin d'entrer sur les bornes 1 et 2 en 110 V.

Quelqu'un pourrait-il me donner les référence complètes d'un transformateur qui ferait l'affaire ?

Merci
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: Choix de transformateur

Message par lob »

bonjour,
un transformateur monohase de rapport 0,5(rapport de reduction, transfo abaisseur ).
En ce qui concerne la puissance en va ou kva ( moins probable ) je ne saurai pas vous dire.
QUELLE puissance neccesite votre regulateur ?
Je vous conseille de regarder la notice technique de ce regulateur , la puissance doit etre indiquée .
C'est ce qui determinera la reference du transfo.
Vous pouvez aller sur le site d'un constructeur electrique ou consulter un catalogue.
Cordialement.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Choix de transformateur

Message par Max78 »

Bonjour,

Attention, attention ...

Dans la notice que je vous ai donné la dernière fois, il y a écrit :
Notice technique eurotherm 808 a écrit : [Interdit] logic and dc outputs are not isolated interrupteur [Interdit] thermocouple input.
Quel est le module installé pour ces sorties: T1? R1? L1? D1?
Si vous avez un T1 ou un R1 pas de problèmes pour soumettre une entrée à une tension, mais si vous avez un module L1 ou D1 c'est le régulateur qui vous fournit le courant/tension.
Attention également, dans le cas ou vous auriez un T1 ou R1, intensité maximale commutable pour un module T1= 1A pour un module R1 = 2A.

Pour les entrées, vous avez installé un thermocouple ? Une PT100?

Cordialement,
Max
Avatar du membre
roro89
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 15 mars 2010 21:32
Contact :

Re: Choix de transformateur

Message par roro89 »

Bonjour,

Sur ma borne 1 , je souhaite câbler un contacteur (ref :DIL 00M 110V 50HZ + RC)

La mesure est effectuée avec un thermocouple type J

Lorsque la température est inférieure à la consigne donnée, le relai se ferme et donc alimente mon contacteur, qui va à son tour fermer ses contacts dans la partie puissance et donc mettre en route la chauffe.


Voila un petit schéma simplifié de ce que je souhaite faire, est-ce possible ? (et quelle référence de transformateur dois-je choisir??)

Image
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Choix de transformateur

Message par Max78 »

Bonjour,

C'est possible oui si vous avez un module R1 en guise de module de sortie.

Pour pouvoir vous répondre concernant le choix votre transformateur, une ou deux petites questions ..

- Il alimente juste la bobine du contacteur ou il va alimenter autre chose ? S'il alimente uniquement la bobine du contacteur, il faut regarder sur la notice technique du contacteur voir quelle est la puissance de maintien de la bobine. J'ai cherché sur le net et impossible de tomber dessus :(

- Quelle est la catégorie d'emploi de votre contacteur: AC1? AC2? AC3? AC4? AC5?

- L'alimentation de votre résistance sera sous quelle tension ?

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités