Bonjour,
Ce matin je discute avec un électricien qui m'a dit que si mon 500mA est un 30/45/60 alors tout les interrupteurs différentiels de mon tableau doivent être des 63A.
J'ai cherché dans le guide Promotelec et je ne trouve rien à ce sujet et de plus dans 1-2-3 schéma,dans le projet exemple "F4 et F5 plus de 100m2 confort", il y a bien un 500mA 60A avec des inters difs de 40A.
L'électricien m'affirme que le consuel va me refuser l'installation si je laisse sa comme ça.
Dans mon cas, il y a 5 inters difs de 40A câblés en 10mm2 , 1 inter dif de 63A câblé en 16mm2 et 2 disjoncteur différentiels 16A type Hi câblés en 2,5mm2. Tous les difs sont câblés sur une barrette de répartition qui est elle même relié au 500mA en 16mm2.
Pensez-vous que je dois remplacer tous mes inters difs de 40A par des 63A.
Merci,
Christophe
Ce matin je discute avec un électricien qui m'a dit que si mon 500mA est un 30/45/60 alors tout les interrupteurs différentiels de mon tableau doivent être des 63A.
J'ai cherché dans le guide Promotelec et je ne trouve rien à ce sujet et de plus dans 1-2-3 schéma,dans le projet exemple "F4 et F5 plus de 100m2 confort", il y a bien un 500mA 60A avec des inters difs de 40A.
L'électricien m'affirme que le consuel va me refuser l'installation si je laisse sa comme ça.
Dans mon cas, il y a 5 inters difs de 40A câblés en 10mm2 , 1 inter dif de 63A câblé en 16mm2 et 2 disjoncteur différentiels 16A type Hi câblés en 2,5mm2. Tous les difs sont câblés sur une barrette de répartition qui est elle même relié au 500mA en 16mm2.
Pensez-vous que je dois remplacer tous mes inters difs de 40A par des 63A.
Merci,
Christophe
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
bonjour,
en fait "63A" correspond correspond au calibre du disjoncteur ( exemple si le disjoncteur general voit passer 55 a ON CHOISIT un calibre de 63A).
Cela dependra donc de votre installation , si vous avez une partie due votre insttalation correspondant à une conso de 30a vous mettrai un inter differentiel de 30A(ou calibre immediatement superieur ) AVEC une sensibilité de 30ma par exemple mais vous cela serait inutile de mettre un inter de 63A (quelquesoit la sensibilité en MA) dans une portion de circuit qui ne verrait que que 15 a passer .
Si je ne suis pas clair n'hesitez pas à reformuler votre question.
Cordialement.
en fait "63A" correspond correspond au calibre du disjoncteur ( exemple si le disjoncteur general voit passer 55 a ON CHOISIT un calibre de 63A).
Cela dependra donc de votre installation , si vous avez une partie due votre insttalation correspondant à une conso de 30a vous mettrai un inter differentiel de 30A(ou calibre immediatement superieur ) AVEC une sensibilité de 30ma par exemple mais vous cela serait inutile de mettre un inter de 63A (quelquesoit la sensibilité en MA) dans une portion de circuit qui ne verrait que que 15 a passer .
Si je ne suis pas clair n'hesitez pas à reformuler votre question.
Cordialement.
- christophe
- Assidu
- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
Heu j'ai pas tout compris à la réponse ou alors c'est ma question qui est pas claire.lob a écrit :Si je ne suis pas clair n'hesitez pas à reformuler votre question.
Peut-on installer des INTERRUPTEURS différentiels 40A alors que le disjoncteur de branchement est un 30/45/60A qui peut donc se retrouvé calibré sur 60A?
Merci
Christophe
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
Bonjour,
En réponse à christophe, ce point est évoqué par la norme NFC 15-100:
"535.3.2 Lorsqu'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel n'est ni incorporé ni combiné avec un dispositif de protection contre les surintensités (interrupteur différentiel) :
- Le courant assigné d’un tel dispositif lorsqu’il est placé en amont de plusieurs circuits doit être :
• soit supérieur ou égal à la somme des courants assignés des dispositifs de protection
placés en aval ou au courant d’emploi calculé par le concepteur ;
• soit supérieur ou égal au courant assigné du dispositif de protection situé directement en
amont."
En réponse à christophe, ce point est évoqué par la norme NFC 15-100:
"535.3.2 Lorsqu'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel n'est ni incorporé ni combiné avec un dispositif de protection contre les surintensités (interrupteur différentiel) :
- Le courant assigné d’un tel dispositif lorsqu’il est placé en amont de plusieurs circuits doit être :
• soit supérieur ou égal à la somme des courants assignés des dispositifs de protection
placés en aval ou au courant d’emploi calculé par le concepteur ;
• soit supérieur ou égal au courant assigné du dispositif de protection situé directement en
amont."
Cordialement
GAS
GAS
- christophe
- Assidu
- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
En gros il faut que je vire tout mes 40A et que je les remplaces par des 63A
Faut-il alors également câbler en 16mm2 entre le bornier de répartition et les ID ?
A+
Christophe
Faut-il alors également câbler en 16mm2 entre le bornier de répartition et les ID ?
A+
Christophe
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
salutatous,
Tout ce qu'il faut regarder en domestique c'est ceci :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
@+
Tout ce qu'il faut regarder en domestique c'est ceci :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- lignedirecteband
- Assidu
- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
bonsoir,
vous pouvez consulter à la fin de ce lien basé sur la C15100 habitat des exemples de schémas d'installation.
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
A+
vous pouvez consulter à la fin de ce lien basé sur la C15100 habitat des exemples de schémas d'installation.
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
A+
- christophe
- Assidu
- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
Merci à vous.
Mon installation est donc correct OUff
Je vais arréter de demander conseil aux électriciens que je croise car à chaque fois il me mette des doutes et me disent des anneries. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent me faire croire qu'il est impossible de réaliser une installation sois même
A+
Christophe
Mon installation est donc correct OUff
Je vais arréter de demander conseil aux électriciens que je croise car à chaque fois il me mette des doutes et me disent des anneries. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent me faire croire qu'il est impossible de réaliser une installation sois même
A+
Christophe
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
Re,
il convient de souligner que l'interpretation faite par l'UTE dans le document evoque par mon ami RFco est bien conforme a l'esprit du s/paragraphe 535.3.2 de la NFC15-100.
il convient de souligner que l'interpretation faite par l'UTE dans le document evoque par mon ami RFco est bien conforme a l'esprit du s/paragraphe 535.3.2 de la NFC15-100.
Cordialement
GAS
GAS
- christophe
- Assidu
- Messages : 130
- Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
- Localisation : Strasbourg
- Contact :
Re: Choix des interrupteurs différentiels.
Ben oui mais j'ai du relire 12x pour comprendre le texte :) Il devrait arrêter de faire de la littérature et écrire des trucs un peu plus claire.GAS a écrit :Re,
il convient de souligner que l'interpretation faite par l'UTE dans le document evoque par mon ami RFco est bien conforme a l'esprit du s/paragraphe 535.3.2 de la NFC15-100.
Sinon un contrôleur du consuel peut-il interpréter la NFC15-100 d'une autre manière ou alors ce que je décrit dans mon premier poste est-il forcement conforme?
D'ailleur en passant, je trouve bizare le therme "interpretation" dans une norme"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 151 invités