Câble électrique qui vibre

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Câble électrique qui vibre

Message par Invité »

Bonjour ,

j'ai fais un branchement d'un tarif jaune pour un 250 A j'ai mis 4 câble de 185 alu malheureusement mon cable chauffe et vibre anormalement alors que mon intensité ne dépasse jamais 200 A .
j'ai fais venir aussi APAVE qui m'a fait des mesures d’harmoniques et finalement je n'en ai pas beaucoup, je ne comprends plus les connections des cosses ont été changées 2 fois mais le phénomène persiste quelqu'un a t il déjà eu ce phénomène ?

Merci
Avatar du membre
Patrick21
Assidu
Assidu
Messages : 158
Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
Localisation : Longvic (21)
Contact :

Re: Câble électrique qui vibre

Message par Patrick21 »

Bonjour,

pourrais tu préciser :
- la longueur de la canalisation,
- le mode de pose utilisé,
- la façon dont sont posés les 4 x(1x185mm²)==> trèfle, nappe,

Cordialement,
Invité

Re: Câble électrique qui vibre

Message par Invité »

Bonjour,

La longueur de mes câbles est seulement de 5 m ils sont posés sur un chemin de câble perforé relié à la terre et ils sont posés en trèfle.

Merci
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: Câble électrique qui vibre

Message par lob »

Bonsoir,

Quelle est la charge (types de récepteurs) ?

Cordialement.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Câble électrique qui vibre

Message par lignedirecteband »

Bonjour à tous ,

de quelle manière rentrent ces câbles dans l'armoire TGBT ?
un par presse étoupe ? avec trait de scie entre les presse étoupes ?


A+
Invité

Re: Câble électrique qui vibre

Message par Invité »

Bonjour,

La charge est du type salle de sport c'est a dire beaucoup d’éclairages fluo et iodure métallique ainsi que sodium, et aussi des sous station de chauffage et CTA
Les câbles entrent dans l'armoire TGBT par le Haut une ouverture est crée.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Câble électrique qui vibre

Message par lignedirecteband »

Bonsoir ,

Ne serait ce pas dû à un mauvais cos phi et à un appel important de puissance réactive ?
D'où les effets joules sur les câbles ...

A+
Invité

Re: Câble électrique qui vibre

Message par Invité »

j'y ai pense, comment le résoudre ?
et surtout comment le contrôler? merci
Répondre