Câble électrique qui vibre
-
Invité
Câble électrique qui vibre
Bonjour ,
j'ai fais un branchement d'un tarif jaune pour un 250 A j'ai mis 4 câble de 185 alu malheureusement mon cable chauffe et vibre anormalement alors que mon intensité ne dépasse jamais 200 A .
j'ai fais venir aussi APAVE qui m'a fait des mesures d’harmoniques et finalement je n'en ai pas beaucoup, je ne comprends plus les connections des cosses ont été changées 2 fois mais le phénomène persiste quelqu'un a t il déjà eu ce phénomène ?
Merci
j'ai fais un branchement d'un tarif jaune pour un 250 A j'ai mis 4 câble de 185 alu malheureusement mon cable chauffe et vibre anormalement alors que mon intensité ne dépasse jamais 200 A .
j'ai fais venir aussi APAVE qui m'a fait des mesures d’harmoniques et finalement je n'en ai pas beaucoup, je ne comprends plus les connections des cosses ont été changées 2 fois mais le phénomène persiste quelqu'un a t il déjà eu ce phénomène ?
Merci
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Câble électrique qui vibre
Bonjour,
pourrais tu préciser :
- la longueur de la canalisation,
- le mode de pose utilisé,
- la façon dont sont posés les 4 x(1x185mm²)==> trèfle, nappe,
Cordialement,
pourrais tu préciser :
- la longueur de la canalisation,
- le mode de pose utilisé,
- la façon dont sont posés les 4 x(1x185mm²)==> trèfle, nappe,
Cordialement,
-
Invité
Re: Câble électrique qui vibre
Bonjour,
La longueur de mes câbles est seulement de 5 m ils sont posés sur un chemin de câble perforé relié à la terre et ils sont posés en trèfle.
Merci
La longueur de mes câbles est seulement de 5 m ils sont posés sur un chemin de câble perforé relié à la terre et ils sont posés en trèfle.
Merci
Re: Câble électrique qui vibre
Bonsoir,
Quelle est la charge (types de récepteurs) ?
Cordialement.
Quelle est la charge (types de récepteurs) ?
Cordialement.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Câble électrique qui vibre
Bonjour à tous ,
de quelle manière rentrent ces câbles dans l'armoire TGBT ?
un par presse étoupe ? avec trait de scie entre les presse étoupes ?
A+
de quelle manière rentrent ces câbles dans l'armoire TGBT ?
un par presse étoupe ? avec trait de scie entre les presse étoupes ?
A+
-
Invité
Re: Câble électrique qui vibre
Bonjour,
La charge est du type salle de sport c'est a dire beaucoup d’éclairages fluo et iodure métallique ainsi que sodium, et aussi des sous station de chauffage et CTA
Les câbles entrent dans l'armoire TGBT par le Haut une ouverture est crée.
La charge est du type salle de sport c'est a dire beaucoup d’éclairages fluo et iodure métallique ainsi que sodium, et aussi des sous station de chauffage et CTA
Les câbles entrent dans l'armoire TGBT par le Haut une ouverture est crée.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Câble électrique qui vibre
Bonsoir ,
Ne serait ce pas dû à un mauvais cos phi et à un appel important de puissance réactive ?
D'où les effets joules sur les câbles ...
A+
Ne serait ce pas dû à un mauvais cos phi et à un appel important de puissance réactive ?
D'où les effets joules sur les câbles ...
A+
-
Invité
Re: Câble électrique qui vibre
j'y ai pense, comment le résoudre ?
et surtout comment le contrôler? merci
et surtout comment le contrôler? merci