Disjoncteur de branchement provisoire

Message par fabrice57200 »

Bonjour,

Dans un coffret de chantier en triphasé, peut-on choisir un 30/60 A pour le disjoncteur de branchement ou doit-il obligatoirement être un 10/30 A?

Merci pour vos réponses futures
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Disjoncteur de branchement provisoire

Message par fab »

Salut

Aucune interdiction a ce niveau la

Le disjoncteur doit juste correspondre au contrat demandé au fournisseur d'électricité et être différentiel 500mA (et/ou sélectif) donc un 10A-30A pour les contrats de 6 à 18kva ou un 30A-60A pour les contrats de 18 à 36 kva

fab