Bonjour,
Dans un coffret de chantier en triphasé, peut-on choisir un 30/60 A pour le disjoncteur de branchement ou doit-il obligatoirement être un 10/30 A?
Merci pour vos réponses futures
Disjoncteur de branchement provisoire
- fabrice57200
- Assidu

- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
- Contact :
Re: Disjoncteur de branchement provisoire
Salut
Aucune interdiction a ce niveau la
Le disjoncteur doit juste correspondre au contrat demandé au fournisseur d'électricité et être différentiel 500mA (et/ou sélectif) donc un 10A-30A pour les contrats de 6 à 18kva ou un 30A-60A pour les contrats de 18 à 36 kva
fab
Aucune interdiction a ce niveau la
Le disjoncteur doit juste correspondre au contrat demandé au fournisseur d'électricité et être différentiel 500mA (et/ou sélectif) donc un 10A-30A pour les contrats de 6 à 18kva ou un 30A-60A pour les contrats de 18 à 36 kva
fab