Bonjour,
Je suis en train de refaire le câblage de ma maison (89m2, 4 pièces + cuisine + WC/sdb, Atelier/garage). Je vais donc refaire le tableau. Ci-dessous ce que je compte faire :
Interrupteur 40A, 30mA, Type A
1 lave-linge sur disjoncteur 20A et fil de 2,5²
1 plafonnier (cuisine) sur disjoncteur 10A et fil de 1,5²
1 plafonnier et 2 appliques (Sdb) sur disjoncteur 10A et fil de 1,5²
1 congélo sur disjoncteur 20A et fil de 2,5²
Interrupteur 40A, 30mA, Type AC
2 chauffages de 1500W (Salon) sur disjoncteur de 20A et fil de 2,5²
3 chauffages de 1000W (3 chambres) sur disjoncteur de 20A et fil de 2,5²
1 chauffage de 1000W (Sdb) sur disjoncteur de 10A et fil de 2,5²
1 alimentation pour la chaudière au gaz sur disjoncteur de 20A et fil de 2,5²
3 plafonniers (Salon, entrée, Chambre 1) sur disjoncteur 10A et fil de 1,5²
2 plafonniers (Chambres 2+3) sur disjoncteur de 10A et fil de 1,5²
Interrupteur 40A, 30mA, Type AC
1 lave-vaisselle sur disjoncteur de 20A et fil de 2,5²
1 combiné four/micro-onde dur disjoncteur de 20A et fil de 2,5²
1 circuit de prises (max 3) pour la cuisine sur disjoncteur de 16A et fil de 2,5²
1 circuit de prises (max 8) pour les salon/entrée/chambre 1 de 16A et fil de 2,5²
1 circuit de prises (max 3) pour la Sdb sur disjoncteur de 16A et fil de 2,5²
1 circuit de prises (max 8) pour les chambres 2+3 disjoncteur de 16A et fil de 2,5²
Interrupteur 40A, 30mA, Type AC
1 circuit de prises (max 8) pour le garage/atelier disjoncteur de 16A et fil de 2,5²
2 plafonniers (garage/atelier) sur disjoncteur de 10A et fil de 1,5²
1 VMC sur disjoncteur 2A et fil de 1,5²
2 éclairages extérieurs sur disjoncteur de 10A et fil de 1,5²
1 frigo sur disjoncteur de 20A et fil de 2,5²
1 hotte aspirante sur disjoncteur de 16A et fil de 2,5²
Ceci pour suivre au maximum la norme 15-100. Ce tableau me parait très lourd à faire pour une ci petite maison !!!! Il me faut pratiquement un tableau pour une maison de > 120m² !!!!
Quel est votre avis ? Est-ce vraiment utile de faire des circuits séparés pour le frigo, VMC, hotte aspirante ?
Mon autre problème est que que je n'ai que 5 gaines ICA de 25mm qui permet de récupérer les câbles des combles pour aller vers le tableau.
Merci de vos conseils éclairés pour simplifier (si possible) tout ça !!!!
Besoin d'un avis
Re: Besoin d'un avis
Bonsoir,
donc voilà je ne sais pas se que va donner ce post (si c'est compréhensible) sinon on la refera
a+ sur volta
Mettez plutot que 2 chauffages pour chaque disjoncteur.remy167 a écrit :Interrupteur 40A, 30mA, Type AC
2 chauffages de 1500W (Salon) sur disjoncteur de 20A et fil de 2,5²
3 chauffages de 1000W (3 chambres) sur disjoncteur de 20A et fil de 2,5²
1 chauffage de 1000W (Sdb) sur disjoncteur de 10A et fil de 2,5²
A mettre sous le même disjoncteur.remy167 a écrit :3 plafonniers (Salon, entrée, Chambre 1) sur disjoncteur 10A et fil de 1,5²
2 plafonniers (Chambres 2+3) sur disjoncteur de 10A et fil de 1,5²
Si elle ne servent que pour l'éclairage les pc etc.. ca devrait aller mais si vous comptez y passer aussi tous vos circuit spécialisées sa rique d'être justeremy167 a écrit :Mon autre problème est que que je n'ai que 5 gaines ICA de 25mm qui permet de récupérer les câbles des combles pour aller vers le tableau.
donc voilà je ne sais pas se que va donner ce post (si c'est compréhensible) sinon on la refera
a+ sur volta
Modifié en dernier par Max78 le jeu. 29 avr. 2010 04:32, modifié 2 fois.
Raison : J'ai essayé d'éditer en rapport avec ce que vous aviez dit car le jaune piquait les yeux :-)
Raison : J'ai essayé d'éditer en rapport avec ce que vous aviez dit car le jaune piquait les yeux :-)
Re: Besoin d'un avis
Merci pour la réponse.
Je vais reprendre les points 1 par 1 :
* Non je n'ai pas de plaque de cuisson et je n'en aurais pas car plaque de cuisson au gaz.
* Mettre tous les éclairages sur le même disjoncteur. Il me semblait qu'au contraire, il fallait les ventiler sur plusieurs ID et disjoncteurs pour ne pas se retrouver dans le noir total en cas de défaillance d'un élément.
* OK pour mettre la chaudière au gaz sur le premier ID.
* Il n''y a effectivement que 3 prises dans la cuisine. J'ai quand même prévu d'en mettre plus (max 8) quand je trouverais du temps.
Question : est-ce vraiment utile (et/ou obligatoire) d'avoir un circuit spécialisé pour le frigo, le combiné four/micro-onde, hotte aspirante et le lave-vaisselle ? Si c'est seulement conseillé, je préfère relier ces prises au circuit "prises" de la cuisine. C'est d'ailleurs le cas pour le moment (maison ancienne) et je n'ai pas de problème.
Merci pour vos réponses.
Rémy
Je vais reprendre les points 1 par 1 :
* Non je n'ai pas de plaque de cuisson et je n'en aurais pas car plaque de cuisson au gaz.
* Mettre tous les éclairages sur le même disjoncteur. Il me semblait qu'au contraire, il fallait les ventiler sur plusieurs ID et disjoncteurs pour ne pas se retrouver dans le noir total en cas de défaillance d'un élément.
* OK pour mettre la chaudière au gaz sur le premier ID.
* Il n''y a effectivement que 3 prises dans la cuisine. J'ai quand même prévu d'en mettre plus (max 8) quand je trouverais du temps.
Question : est-ce vraiment utile (et/ou obligatoire) d'avoir un circuit spécialisé pour le frigo, le combiné four/micro-onde, hotte aspirante et le lave-vaisselle ? Si c'est seulement conseillé, je préfère relier ces prises au circuit "prises" de la cuisine. C'est d'ailleurs le cas pour le moment (maison ancienne) et je n'ai pas de problème.
Merci pour vos réponses.
Rémy
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités