baisse de tension?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

baisse de tension?

Message par Invité »

Bonjour,
Voila j'ai une prise de courant dont la tension est faible 150v au lieu de 230V, qqn peut il m'expliquer comment ca se fait, est ce que c'est du au fil (installation un peu veille environs 20 ans) ou peut il y avoir d'autres raisons possibles.
Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: baisse de tension?

Message par RFco »

salut



est ce la seule dans ce cas????

Est ce que des appareils fonctionnent dessus, des lampes??????????




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: baisse de tension?

Message par Invité »

salut RFco

Oui c'est la seule prise qui a ce problème parmi les 3 qui se trouve dans la même pièce.
J'ai constaté ça en branchant le PC, alors j'ai utilisé un voltmètre et j'ai été surpris de constater que la tension était de 150v!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: baisse de tension?

Message par RFco »

est ce qu'une lampe s'allume dessus???????????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: baisse de tension?

Message par Invité »

non, je viens de revérifier, rien ne s'allume.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: baisse de tension?

Message par RFco »

alors, recherchez une ""rupture"" de neutre (fil desserré quelquepart sur le circuit, par exemple sur une des autres prises de cette protection....


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: baisse de tension?

Message par Invité »

Ok, merci RFco.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités