Pour répondre à vos commentaires :
>
=>Si, la preuve sur les fiches de certaines pinces ampèremétriques du site Conrad, c'est précisé, et la plus chère de ce site ne dépasse pas 500 € !econologie :Par principe, il me semble qu'une pince amperemetrique ne PEUT PAS mesurer du DC...puisqu'un courant DC ne crée pas de champs électromagnétique important...
>
=> J'ai du mal à comprendre avec les "milli" et "micros" ohmmètresBlade3655 :Le point sur lequel il faudra faire très attention c'est sur les fiches qui permettront le relevé, j'ai personnellement grillé quelques dizaines d'alimentations de PC à cause de fiche trop épaisse en voulant faire un relevé de potentiel. Sinon je pense aussi que n'importe quel appareil fera l'affaire, attention aux tolérance des relevés.
Je pencherais pour le 1er de la liste du fait de la précision, les tensions à relever peuvent être très petites et il suffit déja de voir les dégats que font 300mV en plus sur de la RAM "noname". Pour répondre a ton interrogation: oui la mesure de courant continu sera importante si tu mets les mains dans ton PC.
Pour les resistances, voit sinon de prendre un milli ohmetre ou même micro ohmetre, seulement avec le micro tu perdras la possibilité de relever toutes les resistances "communes" que 'lon trouve en dehors d'un PC