Voici l'exemple pour le calcul des chutes de tension d'un lotissement (C14-100) :
Dispo ici aussi


Vérification des sections
L’intensité admissible dans le câble de 150 mm², compte tenu de la proximité du second câble,
est de 315 A x 0,85 = 267 A. Dans ce câble, la puissance maximale atteinte est de 98,28 kVA,
ce qui correspond à 143 A ; cette section est adaptée.
L’intensité admissible dans le câble de 95 mm² est de 235 A. Dans ce câble, la puissance
maximale atteinte est de 56,16 kVA, ce qui correspond à 82 A ; cette section est adaptée.
Par ailleurs la chute de tension maximale cumulée qui est de 1,57 % ne dépasse pas 5 % dans
le réseau basse tension souterrain en amont du branchement ; les sections sont donc également
adaptées au sens des chutes de tension.
===================================
===================================
Le k dépend du nombre de parcelle,
S = Puissance * k
Mais comment fait on pour calculer Ib pondéré (6ème colonne)
La section est adaptée car le câble peut faire passer jusqu'à 267A et qu'on lui demande seulement 143A, si j'ai bien compris.
La chute de tension est calculée sur les câbles, pourquoi on le fait pas plutôt sur chaque nœud?
si quelqu'un arrive aussi a faire le détail du calcul de chute de tension pour la première ligne, parce que je n'arrive pas à trouver la même valeur (0.43%)...
PS: Désolé si mes questions sont stupides mais je suis informaticiens et novices en réseaux électriques.
Merci par avance pour votre aide.
