Bonjour,
Je n'ai pas trouvé d'indication sur cette possibilité : est-il possible (ou plutôt est-il légal => consuel) d'utiliser du bambou pour une remontée de câble en saillie vers un interrupteur ?
Merci d'avance à ceux qui savent !
Manu
Bambou ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Bambou ?
salut,
sans soucis si c'est un cable qui passe dedans
@+
sans soucis si c'est un cable qui passe dedans
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Bambou ?
Bonjour,
S'il est exact que les câbles des séries U 1000 R2V et H07 V-U répondent aux conditions de propagation du feu C2 (tableau 52A) la norme n'autorise la pose des conducteurs isolés sous conduits en bois (moulures, plinthes et chambranles) que sous certaines conditions voir art 529.2 (NFC 15-100).
S'il est exact que les câbles des séries U 1000 R2V et H07 V-U répondent aux conditions de propagation du feu C2 (tableau 52A) la norme n'autorise la pose des conducteurs isolés sous conduits en bois (moulures, plinthes et chambranles) que sous certaines conditions voir art 529.2 (NFC 15-100).
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Bambou ?
Merci pour vos réponses.
GAS, peux-tu m'en dire un peu plus, notamment sur l'article 529.2 ? Ce qui est dit pour le bois vaut pour le bambou ?
GAS, peux-tu m'en dire un peu plus, notamment sur l'article 529.2 ? Ce qui est dit pour le bois vaut pour le bambou ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Bambou ?
re,
529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1.
A mon avis le bambou ne peut être considéré que comme un élément de décoration. Mais il peut recouvrir soit un câble soit une gaine électrique classique non propagatrice de la flamme.
529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1.
Je ne pense pas car les moulures sont des conduits rainurés pour permettre le logement libre des conducteurs.ManuPAB a écrit :Ce qui est dit pour le bois vaut pour le bambou ?
A mon avis le bambou ne peut être considéré que comme un élément de décoration. Mais il peut recouvrir soit un câble soit une gaine électrique classique non propagatrice de la flamme.
Cordialement