Probleme sur un cable electrique
-
Invité
Probleme sur un cable electrique
Salut
j'ai un cable d'alimentation d'un equipement anti-incendie, enterre. j'ai decouvert récement que ce cable est defectueux j'ignore si celui ci a ete touche par un engin ou autre mais ce que j'ignore le plus c'est l'endroit du domage. j'ai su qu'il ya une methode pour calculer l'endroit 'meme à quelques metres pres). si quelqu'un peut m'aider je lui serais tres gres
salutations cordiales
j'ai un cable d'alimentation d'un equipement anti-incendie, enterre. j'ai decouvert récement que ce cable est defectueux j'ignore si celui ci a ete touche par un engin ou autre mais ce que j'ignore le plus c'est l'endroit du domage. j'ai su qu'il ya une methode pour calculer l'endroit 'meme à quelques metres pres). si quelqu'un peut m'aider je lui serais tres gres
salutations cordiales
Re: Probleme sur un cable electrique
salut,
j'ai déjà eu dans les mains ce genre d'appareil mais il fonctionne lorsque le cable enterré est parcouru par un courant et permet de suivre son cheminement .
j'ignore si ce genre d'appareil est capable de situer au métre près en cas de coupure de 1 ou plusieurs conducteurs
.
Cordialement.
j'ai déjà eu dans les mains ce genre d'appareil mais il fonctionne lorsque le cable enterré est parcouru par un courant et permet de suivre son cheminement .
j'ignore si ce genre d'appareil est capable de situer au métre près en cas de coupure de 1 ou plusieurs conducteurs
Cordialement.
Re: Probleme sur un cable electrique
Bonjour,
moi aussi j'ai deja rencontré ce type de materiel ;
Mais il s'agissait d'un defaut sur un reseau HTA, les techniciens d'edf sont intervenus , le materiel etait embarqué dans leur camion .
Je ne saurai pas vous dire le nom de cette technique , il s'agit d'une mesure d'isolement ou de resistance mais l'insrumentation est bien plus perfectionnée .
Je ne sais pas si cela se fait pour un cable basse tension ( si).
Je me renseigne et je reviens vers vous si du positif.
En attendant je suis curieux aussi den savoir plus.
Cordialement.
moi aussi j'ai deja rencontré ce type de materiel ;
Mais il s'agissait d'un defaut sur un reseau HTA, les techniciens d'edf sont intervenus , le materiel etait embarqué dans leur camion .
Je ne saurai pas vous dire le nom de cette technique , il s'agit d'une mesure d'isolement ou de resistance mais l'insrumentation est bien plus perfectionnée .
Je ne sais pas si cela se fait pour un cable basse tension ( si).
Je me renseigne et je reviens vers vous si du positif.
En attendant je suis curieux aussi den savoir plus.
Cordialement.
-
Invité
Re: Probleme sur un cable electrique
je connais l'appareil qu'utilisent les companies d'electricite; mais moi je parle d'un calcul. je m'explique: il ya surement une valeur de résistance à mesurer puis, il faut faire un calcul complementaire pour connaitre la distance par rapoort au point de mesure c'est cette methode que je cherche
merci d'avance
merci d'avance
Re: Probleme sur un cable electrique
bonsoir,

j'avoue franchement ne pas comprendre ce que vous voulez faire par le calcul pour déterminer où est endommagé le cable....abdennnour a écrit :il ya surement une valeur de résistance à mesurer puis, il faut faire un calcul complementaire pour connaitre la distance par rapoort au point de mesure c'est cette methode que je cherche
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Probleme sur un cable electrique
Didier62 a écrit :salut,
j'ai déjà eu dans les mains ce genre d'appareil mais il fonctionne lorsque le cable enterré est parcouru par un courant et permet de suivre son cheminement .
j'ignore si ce genre d'appareil est capable de situer au métre près en cas de coupure de 1 ou plusieurs conducteurs.
Cordialement.
Salut
Voici le joujou : http://www.fluke.fr/comx/show_[Interdit].a ... &pid=35295
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Probleme sur un cable electrique
bonsoir,lob a écrit :Bonjour,
moi aussi j'ai deja rencontré ce type de materiel ;
Mais il s'agissait d'un defaut sur un reseau HTA, les techniciens d'edf sont intervenus , le materiel etait embarqué dans leur camion .
Je ne saurai pas vous dire le nom de cette technique , il s'agit d'une mesure d'isolement ou de resistance mais l'insrumentation est bien plus perfectionnée .
Je ne sais pas si cela se fait pour un cable basse tension ( si).
Je me renseigne et je reviens vers vous si du positif.
En attendant je suis curieux aussi den savoir plus.
Cordialement.
ce camion "recherche de defaut" effectue la recherche sur la hta mais aussi sur la Basse tension ( simplement la tension injecté n'est pas la même )
concernant ton probleme tu ne pourras pas a l'aide du formule determiner l'endroit du défaut
( a ma connaissance autrement cela faciliterais bien le travail ), sans envoyer une tension
dans le cable puis avec un échometre tu pourras situer le défaut à quelques metres prés et le confirmer avec une sonde auditive
-
Invité
Re: Probleme sur un cable electrique
Merci à tous.
je croyais en mesurant la résistance au metre du sol, on pourrait connaitre l'endroit connaissant la résistance indiquee
je croyais en mesurant la résistance au metre du sol, on pourrait connaitre l'endroit connaissant la résistance indiquee
Re: Probleme sur un cable electrique
bonjour
d'abord il faudra definir avec precision quels nature de defaut vous avez sur le cable,defaut de continuté avec éventuellement isolement defectueux.defaut d'isolement entre phases ou entre phases et terre sans rupture de conducteurs.
pour plus d'explication ,je vous invite a lire le document recherche de defaut cable
avec les differentes investigation pour cable BT et HTA :HN 41-M-01.
salutations
d'abord il faudra definir avec precision quels nature de defaut vous avez sur le cable,defaut de continuté avec éventuellement isolement defectueux.defaut d'isolement entre phases ou entre phases et terre sans rupture de conducteurs.
pour plus d'explication ,je vous invite a lire le document recherche de defaut cable
avec les differentes investigation pour cable BT et HTA :HN 41-M-01.
salutations
Re: Probleme sur un cable electrique
bonjour
La détection et la localisation des défauts
La détection et la localisation des défauts sur un câble fait appel à des outils ou des processus. Parmi ceux-ci, le mégohmmètre, l’essai diélectrique, l'échomètre et le générateur d'onde de choc sont des moyens complémentaires qui permettent de trouver un défaut.
L'ohmmètre permet de mesurer une résistance d'isolement. L'ohmmètre 5kV permet en outre d'effectuer un essai diélectrique jusqu'à 5 kV. Lorsqu'il s'agit de localiser un défaut, il est souvent nécessaire d'affranchir le défaut, c'est l'essai diélectrique à 2U+1000/20mn qui est alors utilisé au risque parfois de provoquer un deuxième défaut sur un câble vieillissant. Pour la localisation, on utilise alors le générateur d'onde de choc et l'échomètre.
Une mesure à l'ohmmètre ne donne rien car il est courant de rencontrer sur un câble des défauts qui s'isolent
,c'est tout simplement qu'il ne s'agit pas d'un défaut à la terre ou alors ce dernier était peu important mais suffisant pour entraîner le déclenchement de votre protection. Vous me confirmerez, ou bien, il s'agit peut être d'un défaut entre phases.
Les techniques de localisation des défauts de câbles sont multiples, elles font l'objet d'un excellent ouvrage de Monsieur Henri HUBIN (Centre de formation EDF Paris)
Aux éditions EYROLLES (le mien date de 1987, il y a peut être plus récent). Je précise ici que les mesures d'isolement sont effectuées sous 500V et en courant continu (voir page 40 de l'ouvrage de M. HUBIN)
Le défaut a été localisé facilement parce qu'EDF emploie une technique qui consiste à "brûler le défaut" (affranchissement du défaut) et emploie ensuite diverses méthodes de localisation qui sont précises au cm près.
La détection et la localisation des défauts
La détection et la localisation des défauts sur un câble fait appel à des outils ou des processus. Parmi ceux-ci, le mégohmmètre, l’essai diélectrique, l'échomètre et le générateur d'onde de choc sont des moyens complémentaires qui permettent de trouver un défaut.
L'ohmmètre permet de mesurer une résistance d'isolement. L'ohmmètre 5kV permet en outre d'effectuer un essai diélectrique jusqu'à 5 kV. Lorsqu'il s'agit de localiser un défaut, il est souvent nécessaire d'affranchir le défaut, c'est l'essai diélectrique à 2U+1000/20mn qui est alors utilisé au risque parfois de provoquer un deuxième défaut sur un câble vieillissant. Pour la localisation, on utilise alors le générateur d'onde de choc et l'échomètre.
Une mesure à l'ohmmètre ne donne rien car il est courant de rencontrer sur un câble des défauts qui s'isolent
,c'est tout simplement qu'il ne s'agit pas d'un défaut à la terre ou alors ce dernier était peu important mais suffisant pour entraîner le déclenchement de votre protection. Vous me confirmerez, ou bien, il s'agit peut être d'un défaut entre phases.
Les techniques de localisation des défauts de câbles sont multiples, elles font l'objet d'un excellent ouvrage de Monsieur Henri HUBIN (Centre de formation EDF Paris)
Aux éditions EYROLLES (le mien date de 1987, il y a peut être plus récent). Je précise ici que les mesures d'isolement sont effectuées sous 500V et en courant continu (voir page 40 de l'ouvrage de M. HUBIN)
Le défaut a été localisé facilement parce qu'EDF emploie une technique qui consiste à "brûler le défaut" (affranchissement du défaut) et emploie ensuite diverses méthodes de localisation qui sont précises au cm près.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

