Salut tt le monde, garce a vos conseil, ça y est le consuel est ds la poche merci merci.
Une derniere question cependant, mon cable EDF passe ds ma goulotte mais je l'ai bien separé de ts les autres cable par une separation prevu ds la goulotte, le consuel m'a dit que ça ne passera pas chez EDF, pouvez vous me donner votre avis.
merci
Merci merci
- dferreboeuf
- De passage
- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: Merci merci
Bonjour,
Suivant le type de goulotte :
- "Gaine Technique de Logement" où les séparations ont chacunes leur couvercle, pas de problème,
- Goulotte où la séparation est sous le couvercle, un technicien pointilleu peut raler....
Bonne chance .....
Suivant le type de goulotte :
- "Gaine Technique de Logement" où les séparations ont chacunes leur couvercle, pas de problème,
- Goulotte où la séparation est sous le couvercle, un technicien pointilleu peut raler....
Bonne chance .....
Re: Merci merci
Bonjour,
En effet pour le passage du câble EDF, la goulotte doit avoir son propre couvercle avec ouverture à l'aide d'un outil (tournevis)
En effet pour le passage du câble EDF, la goulotte doit avoir son propre couvercle avec ouverture à l'aide d'un outil (tournevis)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Merci merci
salutatous
en effet, compartiment séparé et couvercle séparé, voila ce que dit la norme
@+
en effet, compartiment séparé et couvercle séparé, voila ce que dit la norme
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 136 invités