Tension de pas sur un poste de transformation

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Invité

Tension de pas sur un poste de transformation

Message par Invité »

Bonjour,

Je suis futur ingénieur en Génie Civil et je travaille actuellement pour la société EIFFAGE TP de Marseilles sur un poste de transformation 225/400 kV.
Que viens-je faire sur ce forum alors? Et bien c'est simple. Je suis en projet de fin d'étude et j'essaie de trouver des solutions optimisantes sur ce chantier. Mon domaine étant plutôt le béton, je souhaite avoir une explication sur un phénomène qui s'appelle la tension de pas !

Mais avant ça, je vous situe un peu le problème. Nous travaillons pour FORCLUM ENERGIES SERVICES sur ce futur poste de transformation, c'est à dire que nous nous occupons de toute la partie Génie Civil qui comprend :
- 600 Massifs en béton coulés en place pour accueillir l'ensemble des charpentes métalliques du poste.
- 8000 ml de tranchées de mise à la terre.

Le point sur lequel j'aimerais avoir une explication est la mise à la terre de l'ensemble du poste. Nous avons reçu des plans nous indiquant le cheminement exacte des câbles de cuivre, notre travail est donc de terrasser les tranchées pour ensuite dérouler ce câble. Cependant 8000 ml ça demande du temps et beaucoup d'argent. Une solution a donc été proposée pour optimiser ce cheminement de câble :
Image

Au lieu de terrasser deux tranchées au ras des massifs, nous avons proposé de terrasser une seule tranchée suivie d'antennes pour faire passer l'ensemble des câbles. Malheureusement, cette solution a été refusée car elle ne respecte pas un "certain maillage" qui diminue au maximum la tension de pas.
Pouvez vous m'expliquer simplement qu'est ce que la tension de pas (j'ai regardé sur internet mais cela reste flou car expliqué lorsque la foudre touche le sol) et surtout en quoi le nouveau maillage n'est pas adéquate pour cette tension de pas ? Un petit plus si vous pouvez m'expliquer exactement ce qui arriverait si une fuite de courant se produisait sur un poste de transformation, que risque le personnel à côté ? La mise à la terre est-elle réellement protectrice pour le personnel ?
NOTA: Les câbles sont à 0,8m de profondeur sur l'ensemble.
Avatar du membre
luke42410
Assidu
Assidu
Messages : 143
Enregistré le : sam. 19 juil. 2008 23:47
Contact :

Re: Tension de pas sur un poste de transformation

Message par luke42410 »

Bonsoir,

Regarde c'est le même principe sauf que ce n'est pas la foudre dans ton cas mais l'intensité de la ligne électrique

http://www.passion-meteo.net/decouverte ... %20pas.jpg

@Bientôt
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: Tension de pas sur un poste de transformation

Message par lob »

bonsoir,
merci pour la video .
J'ai une explication pour comprendre ce qu'est la tension de pas.
La tension de pas est presente lors de la foudre.
Lorsque cette derniere tombe à proximité dune personne celle peut etre electrisé par la tension de pas que la foudre engendre.

la tension de pas existe egalement lorsqu'un conducteur sous tension est tombé à terre.
Elle est liée au fait qu'un champ electrique est crée au sol et donc une tension ( champ elec=tension/distance ( pâs))
entre ces deux point en contact avec le solmais sépares par une distance appellé pas se crée une difference de potentiel ( u)
cette tension est d'autant plus importante que la distance est grande.
Voilà , je ne sais pas si cela est clair si une autre explication plus claire existe n'hesitez pas à la poster.
Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tension de pas sur un poste de transformation

Message par Candela »

Bonjour,
Je tente aussi ma petite explication, en complément...
La terre est en principe un ensemble entièrement au potentiel zéro.
Très joli, bien pratique, mais lorsqu'une haute tension ou un fort courant arrive en un point, ils se "diluent" dans le terrain en cercles concentriques avec une tension de plus en plus faible à mesure qu'on s'éloigne (simple application de la Loi d'Ohm, le terrain étant résistant).
Un homme ayant un pied à 75cm et l'autre à 150 cm du point d'entrée (fils tombé ou piquet de terre) aura ses pieds à des potentiels différents et un courant de circulation le traversera, exactement comme sur le terrain. Et 75 cm, ce ne serait pas, justement, un pas?
Cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Tension de pas sur un poste de transformation

Message par Max78 »

Bonjour,
Candela a écrit : Et 75 cm, ce ne serait pas, justement, un pas?
Tout dépend de la longueur des jambes non ? :-D ;-)

Cordialement,
Max
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tension de pas sur un poste de transformation

Message par Candela »

Bonjour,
Max78 a écrit :
Candela a écrit : Et 75 cm, ce ne serait pas, justement, un pas?
Tout dépend de la longueur des jambes non ? :-D ;-)
Oui, pour la vache, c'est nettement plus, heureusement il n'y en a pas beaucoup dans les postes HTB ;-)
Les mille-pattes semblent mieux adaptés :-D
Cordialement
Invité

Re: Tension de pas sur un poste de transformation

Message par Invité »

Bonjour,

Merci pour les réponses que vous m'avez tous donné, cependant il reste un point critique que je ne comprends pas.
Pourquoi est-ce que dans mon cas, un maillage en antenne de la mise à la terre est-il plus dangereux qu'un maillage en boucle (cf dessin du premier post)
Je veux comprendre pourquoi cette solution ne peut pas être validée.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tension de pas sur un poste de transformation

Message par Candela »

Bonsoir,
Lucas a écrit :
Merci pour les réponses que vous m'avez tous donné, cependant il reste un point critique que je ne comprends pas.
Pourquoi est-ce que dans mon cas, un maillage en antenne de la mise à la terre est-il plus dangereux qu'un maillage en boucle (cf dessin du premier post)
Je veux comprendre pourquoi cette solution ne peut pas être validée.
Je ne suis pas un spécialiste des postes THT, en tout cas pas côté installation (je fournissais le matériel, et mon expérience de terrain s'est limitée au 63-90 kV).
Mais il me semble qu'avec la solution "boucle", le terrain est mieux "drainé" avec un maillage plus régulier. C'est important quand on peut avoir la chute d'un conducteur 400 kV...
La doctrine vient probablement de RTE qui doit avoir un document de référence sur le sujet...
Rien ne vous empêche de les appeler si vous voulez savoir.
Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Tension de pas sur un poste de transformation

Message par mercure »

bonsoir

je vous invite a lire une note de Mr:LAMBERTmichel ,concernant les postes sources
.L’unicité des circuits de terre et des circuits des masses , L’insertion des équipements de contrôle commande

http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/UNICITE.pdf

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tension de pas sur un poste de transformation

Message par Candela »

Bonjour,
mercure a écrit : je vous invite a lire une note de Mr:LAMBERTmichel ,concernant les postes sources
.L’unicité des circuits de terre et des circuits des masses , L’insertion des équipements de contrôle commande
Ce document est très clair et explique bien le problème, mais il concerne l'intérieur des postes source "d" (domaine que je connais bien). Les principes sont conservés pour passer à "l'extérieur", et en particulier la notion d'unicité et de maillage.
Mais pour le problème posé, l'échelle n'est pas la même : on passe assez aisément d'un bâtiment moyen de 10m sur 10 (contenant les cellules et le contrôle-commande 20 kV) à un "terrain" de 100 à 200 m de côté ( en 400 kV) , et il ne s'agit que d'ordres de grandeur de postes "basiques".
Dans le bâtiment, on n'a pas le problème des longueurs, ni des tranchées : tout est incorporé au génie civil et le problème principal est le soin apporté à la mise en place des câbles et câblettes et à leur raccordement.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité