calcul chute de tension

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

calcul chute de tension

Message par electrx »

Bonjour,

J'ai un problème pour le calcul de la chute de tension :

J'essaye de faire les calculs à la main mais je ne trouve pas les même valeurs que sur des sites de calculs de chute de tension :

les valeurs :
- circuit triphasé (1) -> b
- cuivre (0,023) -> p
- longueur canalisation (10 m) -> L
- section (50 mm²) -> S
- cosPhi (0,8 ) sinPhi (0,6)
- réactance linéique (0,08) -> r
- courant d'emploi (10 A) -> Ib

site 1 = 0,018086%
site 2 = 0,02% (0.042 V)

Les valeurs concordent sur les 2 sites alors que mon calcul à la main donne quelque chose de complètement diffèrent.

ma formule :

Code : Tout sélectionner

u = b * (p / S cosPhi + r sinPhi) * Ib * L

détails calcul :

Code : Tout sélectionner

u = 1 (0,023/50 * 0,8 + 0,08 * 0,6) * 10 * 10 = 4,8368 V
si vous pouviez me montrer comment on fait le calcul à la main, merci d'avance.
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: calcul chute de tension

Message par electrx »

(4.8368 / 230) * 100 = 2.1%

Est ce le bon résultat pour la chute de tension?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: calcul chute de tension

Message par Candela »

Bonjour,
Les calculettes ont raison!
En voici une autre :calcul chute de tension(sur un très bon site :lol: )
Explication :
Dans votre calcul, si vous n'utilisez pas des unités homogènes, vous faussez le résultat.
Le guide UTE C15-105 (p 86) donne :
p= 23
L en m
S en mm² =>résultat en mV
Dans votre exemple : 41,6 mV soit 0,0416 V et 0,0178%
Cordialement
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: calcul chute de tension

Message par electrx »

merci beaucoup
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités