bonjour
quel est la meilleurs facon de calculer ou la methode utilisée par les tabloutier,pour avoir une surface convenable pour la pose de l'appareillages électriques;
ou ce sont des methodes exceptionnelle pour chaque constructeurs?
souvent les BET,exigent une reserve de 25% d'espace ,mais parfois c'est difficile evec les encombrement.
Cordialement
reserve d'espace de 25 %
Re: reserve d'espace de 25 %
Bonjour,
La NFC 15100 demande 20% de réserve (pour l'habitation) et la méthode de calcul est simple,
Nombre de module utilisé × 20/100 ce qui vous donnera le nombre de module de réserve que vous devez avoir disponible dans votre tableau
voilà a+
La NFC 15100 demande 20% de réserve (pour l'habitation) et la méthode de calcul est simple,
Nombre de module utilisé × 20/100 ce qui vous donnera le nombre de module de réserve que vous devez avoir disponible dans votre tableau
voilà a+
Re: reserve d'espace de 25 %
bonsoir
Merci,pour la reponse ,mais a qoi corespond un module,est ce que vous avez un exemple
salutations
Merci,pour la reponse ,mais a qoi corespond un module,est ce que vous avez un exemple
salutations
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: reserve d'espace de 25 %
Bonjour,
Les constructeurs indiquent sur leur documentation ou leur logiciel de conception, les encombrements de l’appareillage (nombre de modules).
Voir les mémos
Schéma_implantation d’une installation domestique
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... odules.pdf
conception d’un tableau installation domestique
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... egrand.PDF
cordialement
Les constructeurs indiquent sur leur documentation ou leur logiciel de conception, les encombrements de l’appareillage (nombre de modules).
Voir les mémos
Schéma_implantation d’une installation domestique
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... odules.pdf
conception d’un tableau installation domestique
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... egrand.PDF
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 117 invités