Bonsoir,
Par manque de place (rénovation)est-il possible de mettre un disjoncteur 500mA 60A à plat ou sur le coté et non pas droit comme d'habitude????
Merci de vos précieux renseignements.
Probleme pose 500mA 60A
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Probleme pose 500mA 60A
salut,
est ce le disjoncteur EDF????? ou l'organe de coupure d'urgence???
@+
est ce le disjoncteur EDF????? ou l'organe de coupure d'urgence???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Probleme pose 500mA 60A
Bonjour,
Il s'agit du disjoncteur après le compteur EDF,le général avant le tableau.
Il me semble que la dénomination est:Disjoncteur Abonné.
Merci de vos réponse.
Il s'agit du disjoncteur après le compteur EDF,le général avant le tableau.
Il me semble que la dénomination est:Disjoncteur Abonné.
Merci de vos réponse.
Re: Probleme pose 500mA 60A
Bonjour,
Si c'est le disjoncteur d'abonné vous ne pouvez pas y toucher car c'est la propriété d'erdf ( plombage )
il devra etre droit et sur la face avant du panneau de comptage
(une petite photo pour etre sur que l'on parle de la même chose)
Si c'est le disjoncteur d'abonné vous ne pouvez pas y toucher car c'est la propriété d'erdf ( plombage )
il devra etre droit et sur la face avant du panneau de comptage
(une petite photo pour etre sur que l'on parle de la même chose)
Re: Probleme pose 500mA 60A
Re bonjour,
C'est bien le meme model,mais sans est un deuxieme (personel et non pas EDF)qui protège deux dépandances à 20 metres de la maison.
Merci pour vos réposes et votre réactivitée.
Très bon site!!!!
C'est bien le meme model,mais sans est un deuxieme (personel et non pas EDF)qui protège deux dépandances à 20 metres de la maison.
Merci pour vos réposes et votre réactivitée.
Très bon site!!!!
Re: Probleme pose 500mA 60A
Bonsoir à toutes et à tous,
tous les appareils électriques sont prévus pour fonctionner dans une certaine position, mais en plus un appareil de sécurité comme un disjoncteur dont la construction est normé, le mécanisme est prévu de fonctionner dans une pose verticale avec en plus des % en plus et en moins sur la vertcalité du support, la chambre d'élimination de l'arc électrique est de même prévue et calculée pour un produit posé normalement. A plat, comment voulez vous que l'arc électrique se propage normalement c'est impossible et en cas de sinistre vous seriez fortement embêté.
Je suis désolé de cette réponse, mais cet appareil doit être en pose verticale et rien d'autre.
Bien amicalement.
tous les appareils électriques sont prévus pour fonctionner dans une certaine position, mais en plus un appareil de sécurité comme un disjoncteur dont la construction est normé, le mécanisme est prévu de fonctionner dans une pose verticale avec en plus des % en plus et en moins sur la vertcalité du support, la chambre d'élimination de l'arc électrique est de même prévue et calculée pour un produit posé normalement. A plat, comment voulez vous que l'arc électrique se propage normalement c'est impossible et en cas de sinistre vous seriez fortement embêté.
Je suis désolé de cette réponse, mais cet appareil doit être en pose verticale et rien d'autre.
Bien amicalement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités


