Encore 3 questions!

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Axo28
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 31 mars 2009 12:00
Contact :

Encore 3 questions!

Message par Axo28 »

Rebonjour,

Encore deux petites questions avant ce fameux consuel!

1/ Si je n'ai pas prévu de gestionnaire de chauffage, le consuel va-t-il me demander la coupure du fil pilote? pour le moment mes fils pilotes (je les ai prévus quand même, mais je m'en servirait pas) arrivent au tableau électrique et sont tous raccordés ensemble via un Wago!

2/ L'eclairage extérieur près de la porte d'accès principale peut-il être une borne dans le sol? ou doit-il être en applique?

3/ Mon départ spécialisé four est un 32A avec un câble de 6mm²! il apparait qu'il fallait un 20A, je vais donc le changer! Mes questions sont! puis-je laisser le câble ou dois-je le changer? Dois-je aussi changer la sortie de câble par une prise?
Merci

Willy
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Encore 3 questions!

Message par GAS »

Bonjour,
Axo28 a écrit :1/ Si je n'ai pas prévu de gestionnaire de chauffage, le consuel va-t-il me demander la coupure du fil pilote? pour le moment mes fils pilotes (je les ai prévus quand même, mais je m'en servirait pas) arrivent au tableau électrique et sont tous raccordés ensemble via un Wago!
C'est très bien de les avoir prévus. Cependant la coupure des fils pilotes n'est requise que lorsque qu'ils sont utilisés.
Axo28 a écrit :2/ L'eclairage extérieur près de la porte d'accès principale peut-il être une borne dans le sol? ou doit-il être en applique?
Les deux solutions sont tout à fait acceptables.
Axo28 a écrit :3/ Mon départ spécialisé four est un 32A avec un câble de 6mm²! il apparait qu'il fallait un 20A, je vais donc le changer! Mes questions sont! puis-je laisser le câble ou dois-je le changer? Dois-je aussi changer la sortie de câble par une prise?
Si l'on observe les prescriptions de la norme NFC 15-100,le circuit spécialisé "four" fait partie des 3 circuits requis a minima pour l'alimentation d'appareils du type lave-linge, lave vaisselle, sèche-linge, congélateur. Ces circuit sont câblés en 2,5 mm2 et protégés par des disjoncteurs de 20A.
S'agissant du circuit en 6 mm2 protégé par un disjoncteur de 32A, il doit concerner les appareils de cuisson tels la cuisinière ou la plaque.
Pour répondre à vos 2 dernières question, si la puissance de votre four est susceptible de dépasser les 4 kw en régime max, il serait alors conseillé de conserver votre circuit spécialisé en 6 mm2 ( 32A) ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Las
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
Localisation : Strasbourg (67)
Contact :

Re: Encore 3 questions!

Message par Las »

Bonjour,

* Concernant le gestionnaire de chauffage il n'est pas obligatoire me semble t-il (à vérifier tout de même).
Quand au fil pilote, celui-ci doit pouvoir être sectionné, voir détail NFC 15-100 ci-dessous (concernant l'habitation):
771.462.2 Sectionnement du fil pilote des installations individuelles de chauffage
électrique

Dans le cas de chauffage avec fil pilote, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.
Ce sectionnement est réalisé à l’origine de chacun des circuits de chauffage par un dispositif
de sectionnement associé au dispositif de protection.
Cependant, il est admis de prévoir un sectionnement général du fil pilote :
- soit par un dispositif de sectionnement associé à un interrupteur général du chauffage ;
- soit par un dispositif de sectionnement indépendant ; le dispositif de protection dédié à la
gestion d’énergie pouvant remplir cette fonction.
Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un marquage doit être disposé sur le
tableau de répartition et à l’intérieur de la boîte de connexion de l’équipement de chauffage
« Attention, fil pilote à sectionner ».

il est intéressant d'installer un gestionnaire d'énergie, afin de réaliser des économies sur la facture d'électricité :
* Programmation des créneaux de fonctionnement du chauffage
* Possibilité de délester certains circuits
* Gestion du chauffe-eau selon le cas (enclenchement du contact EDF pendant les heures creuses)

* Pour l'éclairage extérieur, il est possible de le réaliser sur borne, à conditions de respecter scrupuleusement l'indice de protection (IP 23 minimum). De plus, ce circuit devra être protégé en tête par un interrupteur ou disjoncteur différentiel 30mA (habitation). Le disjoncteur de protection devra être de 10A (circuits éclairage). Voir lien ci-dessous :

http://leroymerlin.fr/mpng2-front/downl ... 8-E.06.pdf

* Pour le circuit plaques de cuisson ou four le câble devra être un du 6mm² et le disjoncteur 32A uniquement pour ce circuit. Le raccordement doit se faire en sortie de câble.

Las
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Encore 3 questions!

Message par GAS »

Re,
Le gestionnaire d'énergie n'est nullement requis par la norme NFC 15-100. S'agissant du fil pilote le s/§ 771.46.4 concerne la cas de chauffage électrique avec fil pilote.
Las a écrit : Pour le circuit plaques de cuisson ou four le câble devra être un du 6mm² et le disjoncteur 32A uniquement pour ce circuit. Le raccordement doit se faire en sortie de câble.
Le circuit spécialisé de 32 A ne concerne que les appareils de cuisson et non le four (voir 771.314.2.2)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Encore 3 questions!

Message par Carminas »

Bonsoir

La norme imposant des sections mini, il ne me semble pas interdit de mettre du 6² pour du four à la place du 2,5²., en mettant un disj 20A.
Le problème c'est que pour un four, le raccordement se fait souvent par prise et vous ne pourrez pas raccorder votre 6² dans une prise 16A.

Pour le sectionnement des fils, pilote, tant qu'il sont en attente, vous pouvez laisser ainsi.

Quand à l'éclairage extérieur cela peut être un disj 10A (mais également 16A).

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Encore 3 questions!

Message par GAS »

Bonjour,
Carminas a écrit :La norme imposant des sections mini, il ne me semble pas interdit de mettre du 6² pour du four à la place du 2,5²., en mettant un disj 20A.
Le problème c'est que pour un four, le raccordement se fait souvent par prise et vous ne pourrez pas raccorder votre 6² dans une prise 16A.
C'est également mon avis Carminas, rien ne s'y oppose d'autant que certains fours peuvent avoir une consommation supérieure à 20A lors des séquences d'auto-nettoyage.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités