Tableau élec

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
ced1974
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : sam. 24 janv. 2009 14:42
Contact :

Tableau élec

Message par ced1974 »

bjr,
Je viens de terminer mon tableau mais je me pose une question :
Pour aller de mes disjoncteurs à mes borniers de répartition phase et neutre , faut il mettre du 10mm² ou du 16mm²?
De plus pour connecter ma tresse de terre cuivre nu 25mm² je n'ai pas de borne acceptant ce diamètre , comment puis je procéder?
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau élec

Message par Carminas »

Bonjour

Pour la liaison entre les borniers et les ID :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
- 16² pour des ID alimentés par peigne vertical.

Vous devriez avoir une barette de coupure à laquelle est raccordée la tresse en 25², puis vous repartez en 10² à 35² suivant cas de figure (suivant section de votre câble d'alim) vers votre bornier de terre au tableau.

@+
Carminas
Avatar du membre
ced1974
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : sam. 24 janv. 2009 14:42
Contact :

Re: Tableau élec

Message par ced1974 »

Bjr,
Donc si je comprend bien :
Si je repars de ma barrette de mesure avec un câble de 16mm² jusqu'au tableau le consuel n'y verra pas d'inconvénient?
Ma tresse de cuivre 25mm² ne servira que pour aller de ma barrette de mesure à mon piquet de terre dans ce cas?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau élec

Message par RFco »

salut,


oui la cablette en 25² s'arrete a la barrette de mesure

oui du 16² V/J si DB maxi 30/60


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités