toujours ce fichu contacteur jour nuit

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
Rob1desbois
Assidu
Assidu
Messages : 171
Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
Contact :

Re: toujours ce fichu contacteur jour nuit

Message par Rob1desbois »

Bonjour.....
Je viens de lire et relire ce post d'où ma question:
-êtes vous sur d'avoir droit au compteur de nuit ?
-si oui (voire vos facture) peut-être vous faudrait-il contacter EDF afin qu'il vérifie qu'il n'y est pas une erreur de leur part, de plus que le compteur semble avoir été changer récemment.

Quoi qu'il soit comme dit plus haut en "shuntant" C1et C2 vous pourrez tester si cela viens ou pas de votre cablage.
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: toujours ce fichu contacteur jour nuit

Message par lignedirecteband »

bonsoir à tous ,

Mes questions sont:
Si A1 et A2 sont inversé est ce que cela peut quand meme fonctionner ?

oui
Est ce que C1 est toujours branché avec un file rouge(phase) ? et C2 avec un file bleu(neutre) ? ou l'inverse ? quelle est le norme ?
C1 et C2 ne sont que les deux bornes d'un contact sec ,pour bien faire on met la phase en C1 et le " retour" en C2
si vous avez un fil bleu cela n'est pas un neutre mais le retour vers la borne A1 ou A2 du contacteur


Est ce que le relais de decouplage peut etre un simple fusible 6A ?
pourquoi cette question ? il y aurait un porte fusible près du compteur

Est ce que je peux verifier moi meme dans le compteur que C1 et C2 sont bien utilisés ? est ce que j'ai le droit de fafouiller dans le compteur ?la partie basse du compteur fait partie de la C15100 et vous pouvez donc vérifier si vos deux fils sont bien connectés en C1 /C2
Est ce que EDF est obligé de passer pour le verifier ?si votre cablage fonctionne en shuntant C1/C2 ( le contacteur s'enclenche )
vérifiez le fusible au niveau de C1/C2 si il est bon , vous pouvez alors contacter EDF si vous avez bien un contrat HC comme exprimé plus haut .


si ça ne fonctionne pas en shuntant C1 et C2 c'est que vous raté quelque chose dans le cablage ....
le repérage des deux fils entre le tableau et le compteur est primordial.

après ça je pense qu'il faudrait faire appel à un pro pour vous sortir de cette impasse .
cordialement ,

LDB
Modifié en dernier par lignedirecteband le sam. 27 mars 2010 07:38, modifié 2 fois.
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: toujours ce fichu contacteur jour nuit

Message par marcel »

Bonsoir à toutes et à tous,
après re lecture de tous les messages (depuis le 27/12/2009), je reste surpris que la production d'eau chaude ne fonctionne pas encore.
Maison9 vous avez loupé un épisode dans la construction de votre commande de chauffe eau!!!!, reprenons : Donc vous avez un compteur électronique (sans disque) ! vous avez câblé votre commande comme le schéma de Lignedirect, vous avez de façon sûre une liaison entre le compteur électronique et votre commande de chauffe eau, les 2 câbles sont bien répertoriés et hors tension, vous avez vérifié que votre contrat de distribution comporte bien un double tarifs avec les horaires (consultez votre dernière facture), que vous avez effectué un essai par pontage de C1 et C2 comme recommandé plus haut, avec le fonctionnement du chauffe eau, éclairs plus rapide du compteur électronique ce qui explique une charge importante, le chauffe eau, si effectivement toutes ces recommandations ont été vérifiées, il se peut que le contact C1 et C2 ne soit pas programmé au niveau du compteur électronique, donc il ne se ferme pas, il faut qu'ERDF le programme (attention prestation payante) pour éviter les frais, il faut tout vérifier avant.
Je le répète le relais de découplage n'existe que dans les anciennes installations de Distribution, ce n'est pas le cas chez vous, ne pas se fixer sur cette question.
Bien amicalement.
Avatar du membre
maison9
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 27 déc. 2009 20:25
Contact :

Re: toujours ce fichu contacteur jour nuit

Message par maison9 »

Hello

- dans le compteur C1 et C2 sont bien branchés
- en shuntant C1 et C2 dans "la boite a fusible", le contacteur s'enclenche : j'entands le chauffe qui "travaille"

pourquoi avoir été si long : tout l'hiver ca a marchouillait. Pourquoi ? impossible a dire ? ca marchait surtout quand il faisait froid -10° et humide
et depuis qu'il fait chaud dehors plus rien ne s'enclanche, douche froide tous les matins
Donc je me suis decidé à toucher a cette "boite a fusible", ce bazare serait une meilleur définition (je prendais une photo si j'ai le temps)
nb : l'ancien contacteur était aussi usagé avec les renforts en plasique plus que craqués qui faisait que la vis ne serait aussi plus grand chose

Et ce lundi la je recois quoi , un beau courier de ERDF qui m'anonce qu'il doivent passer car ils ont detecté une anomalie
en effet j'ai verifié le compteur n'affiche plus rien, et il ne doit pas non plus communté en jour/nuit d'ou mon pb d'eau chaude
va falloir maintenant que je fasse attention à la note, car quasiement tout l'hiver en heure plein ca va faire mal

a+ pour la suite
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: toujours ce fichu contacteur jour nuit

Message par marcel »

Bonsoir "Maison9",
le problème est bien indentifié, le compteur électronique est HS, l'écran ne fonctionne plus, l'appareil n'est plus crédible ainsi que sa facturation par ERDF.
Pas de panique ERDF doit vous changer de compteur (ce qui signifie que ce dernier est en panne) donc la facturation idem, soit vous avez payé trop ou pas assez?
ERDF doit vous proposer une facture rectificative, après l'analyse de cette dernière vous acceptez cette facturation ou vous contestez le montant dans ce cas vous pouvez envoyer votre contestation (recommandé) avec AR sans réponse satisfaisante vous pouvez à la fin des 3 mois de votre AR contacter le Médiateur de la République de l'énergie avec une bonne lettre explicative et des photocopies des courriers et factures, ce service vous donnera une recevabilité de votre demande ou non, votre lettre sera sans timbre et la réponse dans 3 mois ou plus, ils sont totalement submergé par les demandes, allez voir leur site, le fonctionnement de ce service public et des recommandations qui suivent les demandes.
Bien amicalement.
Avatar du membre
Las
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
Localisation : Strasbourg (67)
Contact :

Re: toujours ce fichu contacteur jour nuit

Message par Las »

Bonjour,

En principe le schéma de câblage à mettre en oeuvre en tarif bleu (schéma de liaison à la terre TT) est le suivant :

http://static.blogstorage.hi-pi.com/pho ... fe-eau.png

Le disjoncteur 2A sert à la commande du relais et le disjoncteur 20A sert à la puissance du relais qui permet l'alimentation du chauffe-eau. Le contact EDF se trouve en général au niveau du compteur.


Las
Avatar du membre
maison9
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 27 déc. 2009 20:25
Contact :

Re: toujours ce fichu contacteur jour nuit

Message par maison9 »

Voila Compteur EDF tout neuf, un beau L16C6 Et l'eau chaude est revenue, quel bonheur

J'ai contacté Edf et je devrais recevoir rapidement une facture rectificative comme le disait Marcel

Merci a tous pour votre aide
Syl
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités