Création tableau pour maison 140m²

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

Bonsoir
RFco a écrit :justement, mettre un gestionnaire d'énergie, oui
quand vous me dite "gestionnaire dénergie oui" c'est avec un delestage ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par RFco »

OUI, un gestionnaire d'énergie est un programmateur couplé a un délesteur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

Bonjour à tous,

Voici le nouveau schéma avec vos recommandations

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... uschma.pdf

mais par contre quand un gestionnaire gére aussi le délestage comment ca se passe pour savoir quel circuit doit delesté en premier car dans la doc que j'ai il n'en parle pas

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... oxf021.pdf
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par RFco »

le mode de delestage est indiqué dans le guide d'installation...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par RFco »

Pour la répartition, cela me semble correct


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

RFco a écrit :le mode de delestage est indiqué dans le guide d'installation...
Bonjour,

oui mais sic'est lui qui le gere automatiquement on ne pourra pas lui dire quel chauffage couper en premier?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par RFco »

a l'évidence, le délestage se fait sur voies tournantes

seule le F03 (chez delta dore) permet de hierarchiser le délestage


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

Bonjour

que veux dire le delestage se fait sur voie tournantes ca veux dire que c'est aléatoire?
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par forward11 »

Bonjour,

Par voies tournantes, il faut entendre, je pense, que le gestionnaire déleste successivement les trois voies de chauffage, ce qui permet de "lisser" l'emploi de la ressource. La conséquence c'est de ne pas avoir une ou plusieurs zones sacrifiées du point de vue du confort thermique...
Enfin je vois ça ainsi.

Cordialement
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Création tableau pour maison 140m²

Message par sat2827 »

Bonjour à tous

ok donc je pense que je vais passer sur le F03 car pas terrible de ne pas pouvoir faire le délestage comme on veut
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités