calcul de la longueur d'un cable

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
gecava34
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 12 mars 2010 16:18
Contact :

calcul de la longueur d'un cable

Message par gecava34 »

Bonjour a tous,

J'aurais aimé savoir comment calculer la longueur d'un cable si on connait sa nature, sa section, son mode de pose et les ICC2/3 amont et aval

Merci à tous de votre participation !
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: calcul de la longueur d'un cable

Message par Bitec »

Bonjour,

Dans le calcul d'un circuit ce n'est pas en général la longueur du câble que l'on calcule puisqu'elle est imposée par la position du tenant, de l'aboutissant et le cheminement. La longueur du câble est un paramètre de calcul de la section des conducteurs.

Cordialement.
Avatar du membre
gecava34
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 12 mars 2010 16:18
Contact :

Re: calcul de la longueur d'un cable

Message par gecava34 »

Bonjour Bitec,

Certes tu as bien raison ! Cependant je suis dans un cas un peuparticulier. Je suis sur une ancienne installation, je ne connais pas le cheminement de certains câbles, et je dois refaire des calculs en vue du changement de régime de neutre.

Les seules certitudes que j'ai, c'est l'ICC en un point de départ (ICC amont) et l'ICC sur les tableaux de destination (ICC avl).

Donc en partant de ces 2 valeurs j'aimerais savoir comment calculer (à + ou - 10%) les longueurs de mes câbles, pour bien ficeler mon dossier.

Merci d'avance
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: calcul de la longueur d'un cable

Message par Bitec »

Bonjour,

Le résultat peut être obtenu par le calcul suivant :

L = (U0xSx(IKA-IKB))/rho x(IKAxIKB).

U0 : tension à l'origine
S : section des conducteurs en mm²
IKA : IK3 amont
IKB : IK3 aval
rho : résistivité du métal
Cette méthode est une méthode approchée, la réactance des conducteurs peut être négligée pour des conducteurs inférieurs à 150 mm². Appliquer à rho un facteur de correction de 1,15 pour 150mm², 1,20 pour 185 mm², 1,25 pour 240mm², 1,30 pour 300 mm².

Cordialement.
Avatar du membre
gecava34
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 12 mars 2010 16:18
Contact :

Re: calcul de la longueur d'un cable

Message par gecava34 »

Merci BITEC pour cette formule !

C'est super sympa à vous !
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités