Bonjour
je connais les différents régimes de neutre, mais je voudrais savoir comment trouver le régime d'une installation existante. Est ce que il suffit de regarder le branchement général ou alors y a t'il une petite astuce. Si oui je suis preneur.
merci
trouver quel est le régime de neutre
Re: trouver quel est le régime de neutre
En france c'est le régime TT qui est utilisé
tu trouveras surement les informations qui t'interessent sur ce site
http://www.regime-de-neutre.fr/
bonne lecture, cordialement
tu trouveras surement les informations qui t'interessent sur ce site
http://www.regime-de-neutre.fr/
bonne lecture, cordialement
Re: trouver quel est le régime de neutre
très bon site, merci.
c'est a dire que partout ou je vais en France, j'aurai un régime TT. Et ceux même pour les agriculteurs ou industries?
c'est a dire que partout ou je vais en France, j'aurai un régime TT. Et ceux même pour les agriculteurs ou industries?
Re: trouver quel est le régime de neutre
j ai trouvé un vieux post sur ce forum qui t'interessera
viewtopic.php?f=49&t=134
en complément:
Afin de ne pas subir les inconvénients de sa clientèle en Basse Tension, EDF a choisi de fournir une énergie suivant le régime TT.
Le choix d'un autre schéma de neutre impose donc de détenir un transformateur pouvant modifier ce régime.
Neutre IT
Installation permettant la poursuite de l'exploitation d'énergie malgré un premier défaut d'isolement même important, comme les salles d'opération en hôpital, la sécurité aérienne, etc, mais nécessité d'avoir un spécialiste en dépannage pour supprimer ce défaut très rapidement, avant le déclenchement d'un deuxième défaut qui va faire déclencher les protections. De plus, ce schéma oblige la mise en place d'un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) signalant par alarmes sonores et visuelles tout défaut dans l'installation.
viewtopic.php?f=49&t=134
en complément:
Afin de ne pas subir les inconvénients de sa clientèle en Basse Tension, EDF a choisi de fournir une énergie suivant le régime TT.
Le choix d'un autre schéma de neutre impose donc de détenir un transformateur pouvant modifier ce régime.
Neutre IT
Installation permettant la poursuite de l'exploitation d'énergie malgré un premier défaut d'isolement même important, comme les salles d'opération en hôpital, la sécurité aérienne, etc, mais nécessité d'avoir un spécialiste en dépannage pour supprimer ce défaut très rapidement, avant le déclenchement d'un deuxième défaut qui va faire déclencher les protections. De plus, ce schéma oblige la mise en place d'un Contrôleur Permanent d'Isolement (CPI) signalant par alarmes sonores et visuelles tout défaut dans l'installation.
- Las
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
- Localisation : Strasbourg (67)
- Contact :
Re: trouver quel est le régime de neutre
Bonsoir,
En France il y a 3 régimes principaux :
* TT
* IT
* TN (TNC-TNS)
le TT a été conçu pour les installations domestiques et petit tertiaire, c'est le régime le plus sûr en matière de protection des biens et des personnes.
le IT a été conçu dans le but de maintenir une continuité de service en cas de problème électrique, ex : dans les hôpitaux ou des process critiques, l'inconvénient est qu'il requiert une grande vigilance et un personnel en nombre suffisant pour intervenir très rapidement.
le TN est plutôt adapté au industrie, il permet de faire des économies (câbles, appareillage) en terme de mise en oeuvre, il allie également la sécurité des biens et des personnes.
la mise en oeuvre d'un régime se fait à partir de différent critères :
* tarif EDF (bleu, jaune ou vert)
* environnement
En France il y a 3 régimes principaux :
* TT
* IT
* TN (TNC-TNS)
le TT a été conçu pour les installations domestiques et petit tertiaire, c'est le régime le plus sûr en matière de protection des biens et des personnes.
le IT a été conçu dans le but de maintenir une continuité de service en cas de problème électrique, ex : dans les hôpitaux ou des process critiques, l'inconvénient est qu'il requiert une grande vigilance et un personnel en nombre suffisant pour intervenir très rapidement.
le TN est plutôt adapté au industrie, il permet de faire des économies (câbles, appareillage) en terme de mise en oeuvre, il allie également la sécurité des biens et des personnes.
la mise en oeuvre d'un régime se fait à partir de différent critères :
* tarif EDF (bleu, jaune ou vert)
* environnement
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: trouver quel est le régime de neutre
bonjour,
Non le TT n'est pas le plus sûr, car tous les schémas des liaisons à la terre (SLT) sont destinés à assurer la protection des personnes contre les contacts indirects.
En coût global, tous les SLT sont équivalents
* sécurité incendie
* ATEX
* perturbations atmosphériques
* courants de fuite
* service de maintenance
* réseaux étendus
etc...
extrait du cahier technique 172 (schneider): les schémas des liaisons à la terre)
Tout d’abord ne pas oublier que les trois SLT peuvent coexister dans une même installation électrique ; ce qui est une garantie pour obtenir la meilleure réponse aux besoins de sécurité et de disponibilité.
Ensuite s’assurer que le choix n’est pas recommandé ou imposé par les normes ou la législation (décrets, arrêtés ministériels).
Puis dialoguer avec l’utilisateur pour connaitre ses exigences et ses moyens :
* besoin de continuité de service,
* service entretien ou non,
* risque incendie.
Globalement :
* continuité de service et service entretien : la solution est l’IT,
* continuité de service et pas de service entretien : pas de solution totalement satisfaisante ; préférer le TT pour lequel la sélectivité au déclenchement est plus facile à mettre en oeuvre et qui minimise les dégâts par rapport au TN. Les extensions sont simples à réaliser (pas de calcul).
* continuité de service non impérative et service entretien compétent : préférer le TN-S (réparation et extensions rapides et exécutées selon les règles),
* continuité de service non impérative et pas de service entretien : préférer le TT,
* risque d’incendie : IT si service entretien et emploi de DDR 0,5 A ou TT.
tenir compte de la spécificité du réseau et des récepteurs :
* réseau très étendu ou, à fort courant de fuite : préférer le TN-S,
* utilisation d’alimentations de remplacement ou de secours : préférer le TT,
* récepteurs sensibles aux forts courants de défaut (moteurs) : préférer le TT ou l’IT,
* récepteurs à faible isolement naturel (fours) ou avec filtre HF important (gros ordinateurs) : préférer le TN-S,
* alimentation des systèmes de contrôle-commande : préférer l’IT (continuité de service) ou le TT (meilleure équipotentialité des appareils communicants).
cordialement,
Le TT est imposé en tarif bleu et jaune à 90%le TT a été conçu pour les installations domestiques et petit tertiaire, c'est le régime le plus sûr en matière de protection des biens et des personnes.
Non le TT n'est pas le plus sûr, car tous les schémas des liaisons à la terre (SLT) sont destinés à assurer la protection des personnes contre les contacts indirects.
En coût global, tous les SLT sont équivalents
* règlementairela mise en oeuvre d'un régime se fait à partir de différent critères :
* sécurité incendie
* ATEX
* perturbations atmosphériques
* courants de fuite
* service de maintenance
* réseaux étendus
etc...
extrait du cahier technique 172 (schneider): les schémas des liaisons à la terre)
Tout d’abord ne pas oublier que les trois SLT peuvent coexister dans une même installation électrique ; ce qui est une garantie pour obtenir la meilleure réponse aux besoins de sécurité et de disponibilité.
Ensuite s’assurer que le choix n’est pas recommandé ou imposé par les normes ou la législation (décrets, arrêtés ministériels).
Puis dialoguer avec l’utilisateur pour connaitre ses exigences et ses moyens :
* besoin de continuité de service,
* service entretien ou non,
* risque incendie.
Globalement :
* continuité de service et service entretien : la solution est l’IT,
* continuité de service et pas de service entretien : pas de solution totalement satisfaisante ; préférer le TT pour lequel la sélectivité au déclenchement est plus facile à mettre en oeuvre et qui minimise les dégâts par rapport au TN. Les extensions sont simples à réaliser (pas de calcul).
* continuité de service non impérative et service entretien compétent : préférer le TN-S (réparation et extensions rapides et exécutées selon les règles),
* continuité de service non impérative et pas de service entretien : préférer le TT,
* risque d’incendie : IT si service entretien et emploi de DDR 0,5 A ou TT.
tenir compte de la spécificité du réseau et des récepteurs :
* réseau très étendu ou, à fort courant de fuite : préférer le TN-S,
* utilisation d’alimentations de remplacement ou de secours : préférer le TT,
* récepteurs sensibles aux forts courants de défaut (moteurs) : préférer le TT ou l’IT,
* récepteurs à faible isolement naturel (fours) ou avec filtre HF important (gros ordinateurs) : préférer le TN-S,
* alimentation des systèmes de contrôle-commande : préférer l’IT (continuité de service) ou le TT (meilleure équipotentialité des appareils communicants).
cordialement,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
